Discussion consultée 635 fois
12 messages
Question pour les prise et les câble elec
Page 1/2    

  Page suivante >
#1Lox29
Bonsoir je vous écrit car je voudrais avoir quelque petite réponse je fai construire mon elctricien veut mettre des câbles électrique rigide des 02v au lieu de mettre des gaine avec fil est ce que c'est possible le conque acceptera avec des câble rigides, et deuxième questions est ce que le consuel refusera de me donne l'accord pour branche le courant si je ne mais pa le minimum de prise qui vas dans les différente pièce merci pour votre réponse
#2jusdecourge
Bonsoir,
Les câbles sont acceptés dans les vides de construction type faux plafond démontables mais en aucun cas en encastré sans gaine de protection
deuxio,isi une norme existe c'est bien pour qu'elle soit respectée donc mettez le nbre de prises conseillées
#3Lox29
Merci pour les câbles maison est en placo du coup mon plafond est descendu de de 5 a 10cm de la charpente donc du coup sa serai bon le consuel accepterai comme sa?
#4jusdecourge
Je ne suis pas sûr que vous ayez compris!
Un plafond placo même si un vide est créé n'est pas démontable donc vous devez impérativement gainer vos câbles
slymule
En ligne
 3338
#5slymule
Salut jusdecourge,

Pour moi, démontable ou pas, dans un faux plafond pas besoin de gaîner si le câble n'est pas fixé et donc peut être remplacé.
#6Carminas
Bonsoir

Si non démontable l'espace laissé libre n'est pas assimilié à un vide de construction.

Je n'ai pas la norme sous la main, mais il y a une ligne qui parle de cela dans le paragraphe sur la définition des vides de construction.

@+
#7jusdecourge
Bonjour Carminas et Slymule
+ 1 avec toi Carminas,je doute fort que notre ami ait un accès quelconque dés lors que son plafond sera fermé pour retirer un câble
slymule
En ligne
 3338
#8slymule
Re,

Question, pourquoi pourrait on passer en câble dans du placo dans une cloison et pas dans un plafond placo??

Promotelec:


Citation :
Peut-on passer du câble dans un vide de construction ?
Par vide de construction on entend "tout espace existant dans les parois des bâtiments (murs, cloisons, plancher, plafond, etc.) et accessible seulement à certains emplacements. Par exemple, l’espace créé par le collage d’un panneau isolant sur un mur porteur n’est pas considéré comme un vide de construction, les plenums des plafonds non démontables et des planchers non démontables sont considérés comme des vides de construction et les alvéoles des cloisons composites carton plâtre qui peuvent être perforées pour passer des conduits ou des câbles sont assimilées à des vides de construction ". Il est donc tout a fait possible d'utiliser les vides de construction définis ci-dessus si les règles suivantes sont respectées : Les canalisations posées dans les vides de construction doivent être constituées de conducteurs H 07 V-U, R ou K, dans un système de conduits non-propagateur de la flamme (ICTL et ICTA de couleur orange interdits) ou des câbles FR-N 05 VV-U ou R et H 05 VV-F ou U1000R2V posés directement ou dans un système de conduits. A noter que les conduits doivent pouvoir pénétrer librement dans le vide de construction.
  Citation :


Source
#9jusdecourge
Réponse à la question:
Je n'ai jamais dit qu'il était interdit de passer des câbles dans les vides de construction mais que ceux ci doivent être retirables d'où l'obligation d'y avoir accès à certains endroits , dans le cas contraire ils doivent être gainés, je persiste et signe !
La norme donne également un coefficient de remplissage des gaines afin que les fils qui s'y trouvent soient retirables ,j'ajouterai que sans parler de norme qui n'est qu'une base de travail à minima le bon sens doit prévaloir , quoi de plus rageant que d'intervenir sur des installations faites par des bricolos du dimanche ou tout est coincé et impossible à modifier !


Citation :
Citation de slymule 

Re,

Question, pourquoi pourrait on passer en câble dans du placo dans une cloison et pas dans un plafond placo??

Promotelec:


Citation :
Peut-on passer du câble dans un vide de construction ?
Par vide de construction on entend "tout espace existant dans les parois des bâtiments (murs, cloisons, plancher, plafond, etc.) et accessible seulement à certains emplacements. Par exemple, l’espace créé par le collage d’un panneau isolant sur un mur porteur n’est pas considéré comme un vide de construction, les plenums des plafonds non démontables et des planchers non démontables sont considérés comme des vides de construction et les alvéoles des cloisons composites carton plâtre qui peuvent être perforées pour passer des conduits ou des câbles sont assimilées à des vides de construction ". Il est donc tout a fait possible d'utiliser les vides de construction définis ci-dessus si les règles suivantes sont respectées : Les canalisations posées dans les vides de construction doivent être constituées de conducteurs H 07 V-U, R ou K, dans un système de conduits non-propagateur de la flamme (ICTL et ICTA de couleur orange interdits) ou des câbles FR-N 05 VV-U ou R et H 05 VV-F ou U1000R2V posés directement ou dans un système de conduits. A noter que les conduits doivent pouvoir pénétrer librement dans le vide de construction.
  Citation :


Source  
  Citation :
slymule
En ligne
 3338
#10slymule
Citation :
Citation de jusdecourge 

Réponse à la question:
Je n'ai jamais dit qu'il était interdit de passer des câbles dans les vides de construction mais que ceux ci doivent être retirables d'où l'obligation d'y avoir accès à certains endroits , dans le cas contraire ils doivent être gainés, je persiste et signe !
La norme donne également un coefficient de remplissage des gaines afin que les fils qui s'y trouvent soient retirables ,j'ajouterai que sans parler de norme qui n'est qu'une base de travail à minima le bon sens doit prévaloir , quoi de plus rageant que d'intervenir sur des installations faites par des bricolos du dimanche ou tout est coincé et impossible à modifier !


Citation :
Citation de slymule 

Re,

Question, pourquoi pourrait on passer en câble dans du placo dans une cloison et pas dans un plafond placo??

Promotelec:


Citation :
Peut-on passer du câble dans un vide de construction ?
Par vide de construction on entend "tout espace existant dans les parois des bâtiments (murs, cloisons, plancher, plafond, etc.) et accessible seulement à certains emplacements. Par exemple, l’espace créé par le collage d’un panneau isolant sur un mur porteur n’est pas considéré comme un vide de construction, les plenums des plafonds non démontables et des planchers non démontables sont considérés comme des vides de construction et les alvéoles des cloisons composites carton plâtre qui peuvent être perforées pour passer des conduits ou des câbles sont assimilées à des vides de construction ". Il est donc tout a fait possible d'utiliser les vides de construction définis ci-dessus si les règles suivantes sont respectées : Les canalisations posées dans les vides de construction doivent être constituées de conducteurs H 07 V-U, R ou K, dans un système de conduits non-propagateur de la flamme (ICTL et ICTA de couleur orange interdits) ou des câbles FR-N 05 VV-U ou R et H 05 VV-F ou U1000R2V posés directement ou dans un système de conduits. A noter que les conduits doivent pouvoir pénétrer librement dans le vide de construction.
  Citation :


Source  
  Citation :
 
  Citation :


N'est ce pas ce que j'avais dis plus haut??:

Citation :
Pour moi, démontable ou pas, dans un faux plafond pas besoin de gaîner si le câble n'est pas fixé et donc peut être remplacé.
  Citation :

Pour moi (question d’interprétation), à partir du moment ou tu pourras remplacer le câble en cas de besoin en t’accrochant sur celui que tu poses pas de problème pour ne pas gaîner.

Par contre perso je ne procédé jamais de la sore, toujours fil en gaine.
Question pour les prise et les câble elec