Discussion consultée 635 fois 12 messages Question pour les prise et les câble elec
Question+pour+les+prise+et+les+c%E2ble+elec
#1Lox29le 26 juillet 2011 à 20h51 Bonsoir je vous écrit car je voudrais avoir quelque petite réponse je fai construire mon elctricien veut mettre des câbles électrique rigide des 02v au lieu de mettre des gaine avec fil est ce que c'est possible le conque acceptera avec des câble rigides, et deuxième questions est ce que le consuel refusera de me donne l'accord pour branche le courant si je ne mais pa le minimum de prise qui vas dans les différente pièce merci pour votre réponse #2jusdecourgele 26 juillet 2011 à 21h12 Bonsoir,
Les câbles sont acceptés dans les vides de construction type faux plafond démontables mais en aucun cas en encastré sans gaine de protection deuxio,isi une norme existe c'est bien pour qu'elle soit respectée donc mettez le nbre de prises conseillées #3Lox29le 26 juillet 2011 à 21h18 Merci pour les câbles maison est en placo du coup mon plafond est descendu de de 5 a 10cm de la charpente donc du coup sa serai bon le consuel accepterai comme sa? #4jusdecourgele 29 juillet 2011 à 14h16 Je ne suis pas sûr que vous ayez compris!
Un plafond placo même si un vide est créé n'est pas démontable donc vous devez impérativement gainer vos câbles #5slymulele 29 juillet 2011 à 18h36 Salut jusdecourge,
Pour moi, démontable ou pas, dans un faux plafond pas besoin de gaîner si le câble n'est pas fixé et donc peut être remplacé. #6Carminasle 29 juillet 2011 à 18h48 Bonsoir
Si non démontable l'espace laissé libre n'est pas assimilié à un vide de construction. Je n'ai pas la norme sous la main, mais il y a une ligne qui parle de cela dans le paragraphe sur la définition des vides de construction. @+ #7jusdecourgele 29 juillet 2011 à 18h52 Bonjour Carminas et Slymule
+ 1 avec toi Carminas,je doute fort que notre ami ait un accès quelconque dés lors que son plafond sera fermé pour retirer un câble #8slymulele 30 juillet 2011 à 01h43 Re,
Question, pourquoi pourrait on passer en câble dans du placo dans une cloison et pas dans un plafond placo?? Promotelec: Peut-on passer du câble dans un vide de construction ?
Par vide de construction on entend "tout espace existant dans les parois des bâtiments (murs, cloisons, plancher, plafond, etc.) et accessible seulement à certains emplacements. Par exemple, l’espace créé par le collage d’un panneau isolant sur un mur porteur n’est pas considéré comme un vide de construction, les plenums des plafonds non démontables et des planchers non démontables sont considérés comme des vides de construction et les alvéoles des cloisons composites carton plâtre qui peuvent être perforées pour passer des conduits ou des câbles sont assimilées à des vides de construction ". Il est donc tout a fait possible d'utiliser les vides de construction définis ci-dessus si les règles suivantes sont respectées : Les canalisations posées dans les vides de construction doivent être constituées de conducteurs H 07 V-U, R ou K, dans un système de conduits non-propagateur de la flamme (ICTL et ICTA de couleur orange interdits) ou des câbles FR-N 05 VV-U ou R et H 05 VV-F ou U1000R2V posés directement ou dans un système de conduits. A noter que les conduits doivent pouvoir pénétrer librement dans le vide de construction. Source #9jusdecourgele 30 juillet 2011 à 07h31 Réponse à la question:
Je n'ai jamais dit qu'il était interdit de passer des câbles dans les vides de construction mais que ceux ci doivent être retirables d'où l'obligation d'y avoir accès à certains endroits , dans le cas contraire ils doivent être gainés, je persiste et signe !
La norme donne également un coefficient de remplissage des gaines afin que les fils qui s'y trouvent soient retirables ,j'ajouterai que sans parler de norme qui n'est qu'une base de travail à minima le bon sens doit prévaloir , quoi de plus rageant que d'intervenir sur des installations faites par des bricolos du dimanche ou tout est coincé et impossible à modifier ! Citation de slymule
Re, Question, pourquoi pourrait on passer en câble dans du placo dans une cloison et pas dans un plafond placo?? Promotelec: Peut-on passer du câble dans un vide de construction ?
Par vide de construction on entend "tout espace existant dans les parois des bâtiments (murs, cloisons, plancher, plafond, etc.) et accessible seulement à certains emplacements. Par exemple, l’espace créé par le collage d’un panneau isolant sur un mur porteur n’est pas considéré comme un vide de construction, les plenums des plafonds non démontables et des planchers non démontables sont considérés comme des vides de construction et les alvéoles des cloisons composites carton plâtre qui peuvent être perforées pour passer des conduits ou des câbles sont assimilées à des vides de construction ". Il est donc tout a fait possible d'utiliser les vides de construction définis ci-dessus si les règles suivantes sont respectées : Les canalisations posées dans les vides de construction doivent être constituées de conducteurs H 07 V-U, R ou K, dans un système de conduits non-propagateur de la flamme (ICTL et ICTA de couleur orange interdits) ou des câbles FR-N 05 VV-U ou R et H 05 VV-F ou U1000R2V posés directement ou dans un système de conduits. A noter que les conduits doivent pouvoir pénétrer librement dans le vide de construction. Source #10slymulele 30 juillet 2011 à 09h37 Citation de jusdecourge
Réponse à la question: Je n'ai jamais dit qu'il était interdit de passer des câbles dans les vides de construction mais que ceux ci doivent être retirables d'où l'obligation d'y avoir accès à certains endroits , dans le cas contraire ils doivent être gainés, je persiste et signe !
La norme donne également un coefficient de remplissage des gaines afin que les fils qui s'y trouvent soient retirables ,j'ajouterai que sans parler de norme qui n'est qu'une base de travail à minima le bon sens doit prévaloir , quoi de plus rageant que d'intervenir sur des installations faites par des bricolos du dimanche ou tout est coincé et impossible à modifier ! Citation de slymule
Re, Question, pourquoi pourrait on passer en câble dans du placo dans une cloison et pas dans un plafond placo?? Promotelec: Peut-on passer du câble dans un vide de construction ?
Par vide de construction on entend "tout espace existant dans les parois des bâtiments (murs, cloisons, plancher, plafond, etc.) et accessible seulement à certains emplacements. Par exemple, l’espace créé par le collage d’un panneau isolant sur un mur porteur n’est pas considéré comme un vide de construction, les plenums des plafonds non démontables et des planchers non démontables sont considérés comme des vides de construction et les alvéoles des cloisons composites carton plâtre qui peuvent être perforées pour passer des conduits ou des câbles sont assimilées à des vides de construction ". Il est donc tout a fait possible d'utiliser les vides de construction définis ci-dessus si les règles suivantes sont respectées : Les canalisations posées dans les vides de construction doivent être constituées de conducteurs H 07 V-U, R ou K, dans un système de conduits non-propagateur de la flamme (ICTL et ICTA de couleur orange interdits) ou des câbles FR-N 05 VV-U ou R et H 05 VV-F ou U1000R2V posés directement ou dans un système de conduits. A noter que les conduits doivent pouvoir pénétrer librement dans le vide de construction. Source N'est ce pas ce que j'avais dis plus haut??: Pour moi, démontable ou pas, dans un faux plafond pas besoin de gaîner si le câble n'est pas fixé et donc peut être remplacé.
Pour moi (question d’interprétation), à partir du moment ou tu pourras remplacer le câble en cas de besoin en t’accrochant sur celui que tu poses pas de problème pour ne pas gaîner. Par contre perso je ne procédé jamais de la sore, toujours fil en gaine. Question pour les prise et les câble elec
|