Discussion consultée 326 fois 5 messages section de cable
section+de+cable
#1popeye18500le 25 juillet 2011 à 09h48 Bonjour
J'aimerais connaitre les sections des cables suivant le cable d'alimentation entre dijoncteur 500 mA 60A ERDF et mon tableau qui est a 60 m le cable de terre entre la barette et mon tableau le cable de terre principal ( LEP ) Merci de vos réponses #2Carminasle 25 juillet 2011 à 10h11 Bonjour
1- avec un DB 30/60A, en théorie du 50mm2, mais du 35mm2 valable jusqu'à 58m sera sans doute suffisant. 2- du 25mm2 3- du 16mm2 @+ #3popeye18500le 25 juillet 2011 à 10h17 Citation de Carminas
Bonjour 1- avec un DB 30/60A, en théorie du 50mm2, mais du 35mm2 valable jusqu'à 58m sera sans doute suffisant. 2- du 25mm2 3- du 16mm2 Merci pour ce renseignement autres questions sur las sections de cables Je veux mette un interrupteur sectionneur a mon tableau de 63 A afin qu'il déclanche avant le DB Quelle est la section du cable entre le sectionneur et l'alimentation de mes 30 mA ? je pense a 16 mm² Est que cela change pour mes sections de cables de terre? @+ #4Carminasle 25 juillet 2011 à 10h34 Effectivement du 16mm2.
On pourrait dans ce cas se poser la question de réduire les sections de terre à respectivement 16mm2 et 10mm2, mais je ne pourrait pas être affirmatif sur ce point. Attention un interrupteur sectionneur n'assure pas de coupure automatique. @+ [ Message modifié par Carminas le 25-07-2011 à 10:37 ] #5popeye18500le 25 juillet 2011 à 12h54 Citation de Carminas
Effectivement du 16mm2. On pourrait dans ce cas se poser la question de réduire les sections de terre à respectivement 16mm2 et 10mm2, mais je ne pourrait pas être affirmatif sur ce point. Attention un interrupteur sectionneur n'assure pas de coupure automatique. @+ ok merci [ Message modifié par Carminas le 25-07-2011 à 10:37 ] section de cable
|