#1popeye18500
Bonjour

J'aimerais connaitre les sections des cables suivant

le cable d'alimentation entre dijoncteur 500 mA 60A ERDF
et mon tableau qui est a 60 m

le cable de terre entre la barette et mon tableau

le cable de terre principal ( LEP )

Merci de vos réponses
#2Carminas
Bonjour

1- avec un DB 30/60A, en théorie du 50mm2, mais du 35mm2 valable jusqu'à 58m sera sans doute suffisant.

2- du 25mm2

3- du 16mm2

@+
#3popeye18500
Citation :
Citation de Carminas 

Bonjour

1- avec un DB 30/60A, en théorie du 50mm2, mais du 35mm2 valable jusqu'à 58m sera sans doute suffisant.

2- du 25mm2

3- du 16mm2


Merci pour ce renseignement

autres questions sur las sections de cables

Je veux mette un interrupteur sectionneur a mon tableau de 63 A afin qu'il déclanche avant le DB

Quelle est la section du cable entre le sectionneur et l'alimentation de mes 30 mA ? je pense a 16 mm²

Est que cela change pour mes sections de cables de terre?




@+ 
  Citation :
#4Carminas
Effectivement du 16mm2.
On pourrait dans ce cas se poser la question de réduire les sections de terre à respectivement 16mm2 et 10mm2, mais je ne pourrait pas être affirmatif sur ce point.

Attention un interrupteur sectionneur n'assure pas de coupure automatique.

@+


   [ Message modifié par  Carminas  le  25-07-2011  à  10:37 ] 
#5popeye18500
Citation :
Citation de Carminas 

Effectivement du 16mm2.
On pourrait dans ce cas se poser la question de réduire les sections de terre à respectivement 16mm2 et 10mm2, mais je ne pourrait pas être affirmatif sur ce point.

Attention un interrupteur sectionneur n'assure pas de coupure automatique.

@+

ok merci


   [ Message modifié par  Carminas  le  25-07-2011  à  10:37 ]  