detecteur de mouvement qui ne declenche pas.

#1juju21
Bonjour a tous, je précise que c'est mon premier post sur ce forum alors soyer gentil :).
Je vous explique mon problème, j'ai un détecteur de mouvement qui doit détecter et déclencher une zone d’aspersion(brumisateur dans jardin d'enfant) qui elle même est brancher sur une horloge régler entre 10 heure et 18heure (ouverture du jardin) qui elle meme est brancher sur une electrovane en 24 volts.
alor maintenant que le petit résumer est fait je détail, mon horloge déclenche aux heures voulu, l'electrovane qui est alimenté en 24 volts passe par un transfo qui transforme le 220 en 24... hors mon détecteur de mouvement lui a bien le 220v mais le file qui doit faire contact et donc déclenché l'electrovane lui n'est pas brancher et je ne sais absolument pas ou le mettre...j'ai tout essayer sans résultat. si quelqu'un peut m'aider?
#2firmin

bonsoir ,

vu que l'électrovanne fonctionne en 24V et que le détecteur renvoi du 230V ,

il faut que le fil de sortie du détecteur alimente le primaire du transfo .

et que l'électrovanne soit raccordée en aval du transfo ( secondaire )

A+
#3juju21
bonsoir,

donc le fil de sortie du detecteur devrai etre sur la phase du transfo? merci
#4firmin

oui ,

le détecteur est un trois fils ( phase , neutre , retour ) ??

A+
#5juju21
oui oui tout a fait phase neutre pour l'alimentation et le retour qui sert entre guillemet de declencheur quoi.
#6firmin
re

donc , alimenter l' horloge ,
alimenter le détecteur ,
"retour détecteur " vers contact horloge , sortie contact horloge vers phase transfo , neutre transfo
au neutre du circuit .
électrovanne sur secondaire .

A+
#7juju21
je vous remerci j'essai ça demain et je vous tien au courant.
a+ julien
#8firmin

bonne soirée et A+