Salut à tous.
J'ai une péniche actuellement reliée à erdf en 230 v 9 ou 12 kva (je ne sais plus) par un câble de 180 m, distance à laquelle se trouve le coffret, impossible à réduire. Bien sûr ce câble n'est pas assez dimensionné (16 ou 20 mm2) et j'ai des chutes de tensions (et des hausses de facture) en haute conso.

Des travaux vont avoir lieu sur la berge, ce serait l'occasion de le changer. Mais au prix du cuivre, 180 m en 50 mm2 (voir plus) deux brins .... j'y penses même pas.

Donc je me demande si en prenant un compteur tri je pourrais tirer mon épingle du jeu et conserver les deux brins déjà posés.
J'ai lu sur Internet qu'en tri, sur les longues distances, le neutre pouvait être supprimé et recréé à l'arrivée.
Donc mes questions sont les suivantes :
- Est-ce possible dans ma configuration ?
- Quelle puissance pourrais-je avoir en tri (j'aimerais 12 ou 15 kw) avec des câbles de 16 mm2 sur 180m sans chute de tension. Je rajouterai seulement un ou deux brins si le neutre est nécessaire. A la clé une grosse économie de cuivre. De plus, j'ai des outils en tri, je viens de récupérer un groupe tri, et je n'ai pas encore réalisé mon tableau électrique, donc j'aimerais savoir si je le fais en tri ou en 230 mono.

Merci infiniment à ceux qui me répondront.
Soyez sûr que dès que je serai un pro du tri, je répondrai aux questions.

Alain
#2firmin
bonjour ,

attention vous allez tousser ....

normativement en monophasé pour un disj 30/60 ( 12 KVA max )

ça vous ferait du 2 X 95mm² ...

pourquoi tu tousses tonton ???

en triphasé ça vous ferait du 4 X 35mm² .

pourquoi tu tousses plus ????


quand à un neutre recréé je ne vois que deux solutions :
un régime de neutre TNC ou terre et neutre sont confondu ( PEN ) .
mais dans ce cas on tire quand même 4 "fils " ....
ou un transfo tri d'où on ressort un neutre .

non dans votre cas on est en TT et il faut un 4 X si vous choisissez le tri .

A+


   [ Message modifié par  firmin  le  20-07-2011  à  23:44 ] 
#3alainpeniche
Merci de la réponse.
Je suis fixé pour le neutre.
Donc si je décide de prendre un compteur tri, je rajouterai deux brins identique à ceux déjà posés (je crois qu'ils sont en 20 mm²).
C'est pas pour les normes, parce que Consuel, les péniches, y savent même pas qu'elles montent et descende avec les crues, alors on est dispensé....
Mais ça passera mieux avec 4 x 20 mm² en tri qu'avec 2 x 20 mm² en mono.
Et puis je vais moins tousser qu'avec 2 x 95 mm² x 180 m a racheter.
Merci tonton.
Alain