#1Egide
Bonjour , puis-je utiliser un cable souple VVF - en l'occurence 3x6² - pour raccorder un tableau divisionnaire , la longueur étant de 12 mètres , la puissance demandée étant de 4,5/ 5Kwh .Merci !
#2Freedoom
Bonjour,


Si c'est du H03 VVF NON

Si c'est du H05 VVF OK à condition que le câble ne soit pas soumis aux rayonnements, ou en contact avec des parties chaudes.


Cordialement,
#3Egide
Bonsoir , malheureusement , j'ai du mal à identifier ce câble , il est marqué "VVF3600 3G 6" Merci pour votre aide , en tous cas . Cordialement ,