#20RFco
Rappel message précédent, cliquez pour afficher...
salut


il y a des chances que selon le peu que j'ai pu lire

Ca saute quand on remet l'ampoule (circuit alimenté ou seulement inter coupé?)

soit le luminaire est en défaut (je ne le pense pas)

Soit il y a un soucis sur le retour lampe et alors, le fait de mettre l'ampoule, cela envoie un peu de ""jus"" sur le retour et ca fait sauter


Dans tous les cas, une mesure d'isolement permettrait de trouver la panne à coup sûr


@+
#21doidanlaprise
Je n'ai pas encore checké le circuit, mais voilà ce que je soupçonne :

phase----------------------lampadaire-----fuite-------------------inter-----------------neutre

Quand l'inter est ouvert, la fuite est au potentiel de la phase, via l'ampoule du lampadaire : ça déclenche
Quand l'inter est fermé, la fuite est au potentiel du neutre et devient négligeable...l'ampoule s'allume.
Quand j'enlève l'ampoule, ça ne déclenche plus (quelque soit la position de l'inter).
#22RFco
Nan


Pas d'accord, à moins que vous n'utilisiez pas les bons mots


Mesureur d'isolement, je me répète...


@+
#23doidanlaprise
@RFco : Je ne suis pas venu sur ce forum pour demander comment réparer, mais simplement pour savoir si ce que je constate peut trouver une explication, et indirectement en savoir plus sur le comportement d'un differentiel dans le cas d'une fuite hypothétique du neutre à la terre (en régime TT)..
Je ne dis pas que j'ai raison sur l'explication loin de là, mais je pense au moins être clair dans ma description du symptôme.

Inutile de vous répéter concernant le contrôleur d'isolement, je n'en ai pas et je remplacerai le tronçon douteux facilement.
Merci quand même.
#24RFco
@doidanlaprise

Mon job est justement l'électricité et plus principalement le dépannage, ce n'est pas qu'un passe temps donc, mais mon gagne pain depuis vingt ans.

Maintenant, si mon analyse de VOTRE problème ne vous convient pas tant pis (perso, j'ai non seulement le mesureur d'isolement dont je parle, mais aussi des pinces à courant de fuite dont je n'ai pas parlé, comme quoi...)!!!


@+
#25doidanlaprise
Citation :
Citation de RFco 

soit le luminaire est en défaut (je ne le pense pas)

Soit il y a un soucis sur le retour lampe et alors, le fait de mettre l'ampoule, cela envoie un peu de ""jus"" sur le retour et ca fait sauter

Dans tous les cas, une mesure d'isolement permettrait de trouver la panne à coup sûr

@+ 
  Citation :

Effectivement votre analyse est éblouissante ! On sent bien les 20 ans de métier !
N'hésitez pas à m'envoyer votre devis !
#26RFco
On sent bien dans l'ironie même pas feinte de votre intervention la détresse de la bêtise inhérente à ceux de votre classe, ceux qui se croient supérieurs aux autres malgré leur abyssale ignorance et qui malgré tout demandent conseil à la ""basse classe ouvrière"" et prennent un ton professoral quand ils se sentent en défaut.


Avant de dénigrer un intervenant, renseignez vous sur ses compétences...


@+
#27doidanlaprise
Je vois que vous m'avez brossé le parfait portrait du petit bourgeois, qui souhaite s'improviser électricien ...et qui en plus à le culot de tenir tête à un professionnel.

Il se trouve que je suis issu d'un milieu ouvrier, j'ai commencé à travailler comme électricien industriel en 1987, je suis actuellement responsable d'affaires en électricité-automatisme, je conçois des installations à 250 K€ en moyenne.
Peut-être aurais-je dû commencer par ça pour recevoir un peu plus de considération de votre part ?
Je dois résoudre régulièrement des problèmes de réseaux API, de régulations, de capteurs et j'en passe..Mais il se trouve que côté disjoncteurs différentiels, même si j'en installe régulièrement, j'en entends jamais parler. C'est comme ça, j'y peux rien..
Voilà, je vous laisse à votre mégohmmètre et à votre facturier, et aux certitudes que vous voyez surtout chez les autres.
#28Freud
Salut,

Vous dites vous-même en première page :

Citation :
Je me demande si c'est pas une histoire de fuite du neutre à la terre, avec certainement l'interrupteur câblé aussi sur le neutre..
En supposant que la fuite se situe entre l'interrupteur et l'ampoule (sur le fil de neutre donc) :
Quand le circuit est fermé, la fuite est au neutre et ne ferait pas déclencher le diff.
Quand le circuit est ouvert, c'est la phase qui se retrouve à la terre via l'ampoule !   Citation :


Vous avez très certainement votre réponse, confortée qui plus est par des professionnels. Ça c'est une chose.


Le différentiel se contente de faire la balance entre ce qui passe par le neutre et par la phase. C'est électro-magnétique. Le différentiel se fou de savoir ce qui passe par la terre ou non en sommes, celle-ci n'y étant pas raccordée. Phase et Neutre, rien d'autre (pour ce qui est du fonctionnement en lui-même).

Faites cet essai :

image/photo


Le 2 détectera une fuite (courant dans le neutre et pas dans la phase) et pas le 1 l'intensité étant la même sur les deux pôles. Pas de terre sur le circuit, juste une différence d'intensité, donc fuite présumée.

++
#29RFco
Quoi, comment?????


Un vrai pro qui ne saurait résoudre un problème basique et qui n'aurait pas le matériel permettant de diagnostiquer un simple problème alors qu'il mène des chantiers chiffrés en k€ (me font rire ceux qui utilisent cette unité de chiffrage)


Bouffonnerie

Mon facturier marche bien ainsi que mon carnet de clientèle ravi de la qualité de mes dépannages, merci...


#30doidanlaprise
Comment pouvez-vous être aussi méprisant avec aussi peu d'élément en votre connaissance ??
Pour ma part, je n'ai pu passer que 5 mn sur ce problème, je n'avais aucun outil avec moi et pas vraiment le temps.
Vous avez raison, les K€ c'est juste pour la frime, on a que ça à faire.
Que votre facturier marche bien, ça je veux bien le croire. Et puis il faut le rentabiliser le matos.
Allez je vous laisse continuer à briller sur ce forum.