#1doidanlaprise
Bonsoir à tous,
J'ai un problème assez bizarre de fuite sur un circuit d'éclairage de lampadaire de terrasse, qui fait déclencher l'inter diff du tableau (30 mA)..mais seulement à l'arrêt !
C'est une ampoule filament de 100W, elle s'allume normalement mais dès qu'on éteint..clac !
J'ai dévissé l'ampoule et là, plus de déclenchement.
Est-il possible qu'un courant de fuite permanent soit "masqué" par le courant de l'ampoule quand elle est allumée ?
Merci pour vos réponses !
#2RFco
Salut


un seul ou plusieurs différentiels????


@+
#3doidanlaprise
Un seul, c'est l'inter diff en tête du tableau.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça ne déclenche pas aussi quand l'ampoule est allumée
#4doidanlaprise
Je me demande si c'est pas une histoire de fuite du neutre à la terre, avec certainement l'interrupteur câblé aussi sur le neutre..
En supposant que la fuite se situe entre l'interrupteur et l'ampoule (sur le fil de neutre donc) :
Quand le circuit est fermé, la fuite est au neutre et ne ferait pas déclencher le diff.
Quand le circuit est ouvert, c'est la phase qui se retrouve à la terre via l'ampoule !
Il faut que je teste ça, mais c'est la seule explication que j'ai trouvé..
#5SPEEDER
Peut-être ça peut venir aussi de l'inter. Démonter-le et débrancher les fils, couper le jus avant
Si vous avez un testeur, régler sur la position ohmètre. Testez les deux plots de la résistance, vous devrez trouver une valeur "infini". Puis actionnez l'inter, vous devrez retrouver une valeur inverse de la précédente, c'est à dire zéro ohm, si ce n'est pas le cas, l'inter est HS
#6firmin
salut à tous ,


si vous coupez toutes les protections du tableau sauf celle de ce circuit :

le résultat est il le même ??
#7doidanlaprise
l'inter est correct, il est seul dans sa boite, bien isolé et les connexions sont bonnes...Et puis la panne est assez éloignée d'un éventuel problème d'inter HS...merci quand même.
#8doidanlaprise
Citation :
Citation de firmin 

salut à tous ,


si vous coupez toutes les protections du tableau sauf celle de ce circuit :

le résultat est il le même ?? 
  Citation :

Euh je suis pas sur place pour faire ce test, mais j'essaierai. Même si je vois pas bien le rapport...
#9SPEEDER
Est-ce que avant ça fonctionne bien, et au cours du temps quand vous appuyez sur l'inter, paf ça saute comme ça ? (ça peut m'aider)
#10firmin
Citation :
Citation de doidanlaprise 

Citation :
Citation de firmin 

salut à tous ,


si vous coupez toutes les protections du tableau sauf celle de ce circuit :

le résultat est il le même ?? 
  Citation :

Euh je suis pas sur place pour faire ce test, mais j'essaierai. Même si je vois pas bien le rapport... 
  Citation :



le rapport est simple :

vous avez un seul inter diff sur toute l'installation .
il y a peut être déjà un cumul de petit défauts sur certains circuits .
votre circuit ecl a peut être aussi un petit défaut qui viendrait se cumuler
au reste .... même si ça ne se traduit que quand vous éteignez cette lumière .

rappel : un ddr 30ma est donné pour sauter entre 15 et 30 ma .

donc , en premier lieu le but est de voir si l'inter diff saute même s'il n'y a que ce cicuit sous tension .

à savoir aussi si vos protection sont unipolaires + neutre ( coupure du neutre )




   [ Message modifié par  firmin  le  18-07-2011  à  20:12 ] 