Discussion consultée 688 fois
9 messages
remplacer "vieux tableau électrique"
#1lataupe
Bonjour à tous,
Voici la situation : une maison de plus de trente ans avec une installation électrique correcte mais ne possèdant pas de tableau... seulement des fusibles à cartouches et le disjoncteur d'abonné 500mA. La superficie totale de cette habitation est d'environ 200m²'étage compris). Je vais faire ce tableau suivant la norme actuelle. Ma question : un disjoncteur diff. 63A de type A est-il suffisant ou faut-il placer 4 disjoncteurs diff. dont un de type A ?
Question subsidiaire : le réfrigérateur demande-t-il un circuit spécialisé (comme le congélateur)?
Merci de vos réponses et bon travail à tous...


   [ Message modifié par  lataupe  le  17-07-2011  à  12:08 ] 
#2Phy1
Bonjour
dans un premier temps si vous comptez refaire le tableau vous devriez sur le net faire la recherche du document NF C 15 100
Qui représe les normes en vigueur des installations électrique habitation domestique Néamoins assurez vous que celui ci soit des plus récents mini Juillet 2010 car des changements s'effectues
La plupart des constructeurs , fournisseurs délivrent ce document qui suffit à l'étude d'une installation électrique
Bien qu'en rénovation des applications varient, dans le cas n'hésitez pas à venir poser vos questions nombres de personnes ici auront grand plaisir à vous satisfaire dans vos attentes
Ma question : un disjoncteur diff. 63A de type A est-il suffisant ou faut-il placer 4 disjoncteurs diff. dont un de type A ?
Définit dans la norme
Question subsidiaire : le réfrigérateur demande-t-il un circuit spécialisé (comme le congélateur)?
Non


A+


   [ Message modifié par  Phy1  le  17-07-2011  à  13:16 ] 
#3firmin
bonsoir à tous ,

il faudra apporter quelques éléments concernant votre installation :

monophasé ? triphasé?
type du disj de branchement ? exemple 15/45 en mono ou 10/30 en tri ...

dans votre cas on ne parlera pas de disj diff 30ma qui serait non indispensables
et plus cher .... on parlera d' Inter Différentiels .

pour une simple mise en sécurité on pourrait mettre un seul inter diff type A en aval
d'un DB 15/45 ou 30/60 qui protègerait toute l'install des courants de fuite à la terre .

c'est possible mais il n' y a aucune sélectivité et dans ce cas le moindre défaut et
plus de courant dans toute la maison .

dans du neuf , la norme impose un minimum de 4 inters diffs pour une surface supérieur
à 100 M² .
soit un type A et 3 type AC .

le type A avant tout obligatoire pour un circuit plaque électrique et un circuit lave linge .
mais on peut y ajouter d'autre circuits ( à voir en fonction de son calibre ) ...

ensuite il faut faire un bilan de tous les circuits du tableau
spécialisé , éclairage , prises non spécialisés , voir chauffage , Extérieurs non attenant
a l'habitat ...etc ...

avec cela on peut commencer à mieux définir le nombre d'ID à mettre en place .

en fonction du tableau actuel ( voir si les neutres sont tous sur une barette collectrice )
il faut refaire les couples Phase/neutre de chaque circuit pour les raccorder ensuite
en aval de disj unipolaires + neutre .
attention dans certains cas ça peut se compliquer dû au fait de repiquâge du neutre
ailleurs que dans le tableau ....

A+


#4lataupe
Merci à tous et en particulier à Firmin...
Grâce à ces éléments de réponse, je pourrai orienter mon choix pour équiper ce tableau.
#5fredion
en fonction du tableau actuel ( voir si les neutres sont tous sur une barette collectrice )
il faut refaire les couples Phase/neutre de chaque circuit pour les raccorder ensuite
en aval de disj unipolaires + neutre .
attention dans certains cas ça peut se compliquer dû au fait de repiquâge du neutre
ailleurs que dans le tableau ....


Bonjour,

Je suis dans le même cas de figure où il faut que je remplace mon vieux tableau à fusibles par de nouveau disjoncteur.
Question: comment refaire les couples phase/neutre ? Comment ferait un ouvrier élec pro ?
Merci de vos réponses.
#6Carminas
Bonsoir

Pour appairer phases et neutres vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérer tous les fils de phase pour se souvenir des circuit auquels ils correspondents
- Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation.
- Couper le disjoncteur EDF
- Débrancher tous les neutres et toutes les phases au tableau
- Tester à l'ohmètre (moins de 10 € en GSB) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie (en fait la résistance de l'appareil qui est branché à l'autre bout).
- Une fois la paire identifié, la mettre de coté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuer ainsi pour trouver les paires suivantes
Vous pouvez vous aider des sections et des regroupement dans les gaines pour "deviner" les paires qui vont ensemble.

@+
#7fredion
je n'ai pas bien compris, tu dis de mettre tout en route avant de couper le 'jus', mais si tout est branché, on aura partout une résistance due aux appareils, non?
Peux-tu être plus précis stp?
#8Carminas
C'est bien le but recherché :
Avoir une résistance au bout de chaque paire phase neutre que l'ohmètre détectera.

Si vous n'êtes pas sur la bonne paire, vous aurez une résistance infinie.

Attention cela ne marche pas bien avec les ampoules éco

@+
#9fredion
merci Carminas, j'ai très bien compris, c'est bcp plus clair maintenant et cela tombe bien, je n'ai pas d'ampoule éco ! Pourrai-je vous montrer sous peu un schéma du nouveau tableau que je compte mettre?
remplacer "vieux tableau électrique"