Ok alors résultat du test, plus rien ne fonctionne lorsque je déconnecte le BP canard et branche les fils canards avec ceux qui fonctionnent ^^
Faut-il en déduire qu'il y a un endroit où les 2 fils canards se touchent ?
#41firmin

voilà , on y arrive ....

donc le BP n'est pas en cause .

il y a bien un problème entre ces deux fils si toute fois ils sont directes entre le tableau
et le pot du BP .

donc ,déconnecter les coupables dans la boite .

on a bien que deux fils noir et gris au niveau du boitier du BP
juste ces deux fils dans une gaine ????

si c'est le cas et que vous tirez ces deux fils à partir du boitier , est ce que ça bouge au niveau
du tableau ???

A+
#42hex
Heureusement que j'avais tiré un 5G pour le BP !
Effectivement, gros problèmes entre certains fils.
J'ai donc utilisé le fil bleu et le fil de terre et... Ça marche

Un grand merci à toute la communauté et plus particulièrement à Firmin pour sa patience

Vive l'entraide !

Bonne soirée à tous
#43firmin
re ,

ben normativement , le vert /jaune est un conducteur de protection et il est interdit
de l'utiliser comme conducteur actif ....

le marron il vous sert ???


le mieux serait certainement de changer le câble car on ne sait pas si à l'avenir ...

bon ben ça c'est fait


   [ Message modifié par  firmin  le  16-07-2011  à  21:13 ] 