Discussion consultée 1687 fois 43 messages Câblage télérupteur
C%E2blage+t%E9l%E9rupteur
#40hexle 16 juillet 2011 à 20h14 Rappel message précédent, cliquez pour afficher... Ok alors résultat du test, plus rien ne fonctionne lorsque je déconnecte le BP canard et branche les fils canards avec ceux qui fonctionnent ^^
Faut-il en déduire qu'il y a un endroit où les 2 fils canards se touchent ? #41firminle 16 juillet 2011 à 20h21 voilà , on y arrive .... donc le BP n'est pas en cause . il y a bien un problème entre ces deux fils si toute fois ils sont directes entre le tableau et le pot du BP . donc ,déconnecter les coupables dans la boite . on a bien que deux fils noir et gris au niveau du boitier du BP juste ces deux fils dans une gaine ???? si c'est le cas et que vous tirez ces deux fils à partir du boitier , est ce que ça bouge au niveau du tableau ??? A+ #42hexle 16 juillet 2011 à 20h52 Heureusement que j'avais tiré un 5G pour le BP !
Effectivement, gros problèmes entre certains fils. J'ai donc utilisé le fil bleu et le fil de terre et... Ça marche Un grand merci à toute la communauté et plus particulièrement à Firmin pour sa patience Vive l'entraide ! Bonne soirée à tous #43firminle 16 juillet 2011 à 20h58 re ,
ben normativement , le vert /jaune est un conducteur de protection et il est interdit de l'utiliser comme conducteur actif .... le marron il vous sert ??? le mieux serait certainement de changer le câble car on ne sait pas si à l'avenir ... bon ben ça c'est fait [ Message modifié par firmin le 16-07-2011 à 21:13 ] Câblage télérupteur
|