Discussion consultée 1686 fois
43 messages
Câblage télérupteur
Page 1/5    

  Page suivante >
#1hex
Bonjour,

J'ai effectué le branchement d'un télérupteur Legrand comme ceci :



Le problème est le suivant : Dès que je mets les disjoncteurs sur ON, la lumière reste allumée en continu.

J'ai du me tromper dans le branchement mais je n'arrive pas à savoir où...

Un grand merci à celui ou celle qui pourra m'aider.

Emilie
#2Phy1
Bonsoir
Voici un schéma de télérupteur
Une lampe deux poussoirs
Observez bien votre schéma vous alimentez en 1 le contact phase et en 2 lampe puis le neutre sous disjoncteur en somme vous n'utilisez pas la bobine du télérupteur EN REGANDANT DE PLUS PRES voyez votre schéma comme un circuit ou la commande reste la protection.
Sur mon schéma : observez la phase est en attente au contact qui est ouvert.
L'impulsion sur le poussoir laisse passée le courant à travers le retour poussoir qui vas alimenter ma bobine ( commande) filer vers le neutre
Bobine exitée fermeture du contact la phase en 1 ( circuit puissance) traverse rejoindre mon retour lampe allumer ces fameuses lampes circuler par le neutre.


   [ Message modifié par Phy1  le  14-07-2011  à  22:07 ] 
#3hex
Bonsoir,

Merci pour votre réponse mais n'étant pas une experte, vous serait-il possible de me corriger mon schéma ? Car même avec le vôtre, je ne suis pas capable de trouver la solution ;-(

Merci d'avance.

Emilie


   [ Message modifié par  hex  le  14-07-2011  à  22:12 ] 
#4Phy1
voila
mais c'est idem
PS (pardon le schéma est tout petit )


   [ Message modifié par Phy1  le  14-07-2011  à  22:52 ] 
#5hex
J'ai effectué le schéma que vous m'avez envoyé mais le résultat est le même qu'avec ce que j'avais fait initialement !
A savoir que la lumière s'allume lorsque je mets le disjoncteur sur ON !

Snif ;-(

Merci pour votre aide.

Emilie
#6lerandoneur
Bonjour
Rien d'anormal à ça si la lampe s'éteint après un appuis sur un bouton poussoir!
il est possible que le télérupteur soit en position allumage (fermé)
#7RFco
salut


allumage en mettant sur ""ON"", et pas d'extinction en faisant "ON"" puis OFF puis ON ?????


@+
#8firmin
Citation :
Citation de RFco 

salut


allumage en mettant sur ""ON"", et pas d'extinction en faisant "ON"" puis OFF puis ON ?????


@+ 
  Citation :



salut à tous ,

rfco , tu réinvente un nouveau modèle de BP ?

amicalement .
#9RFco
bonjour Firmin


Oui, surtout si le BP est raccordé en NF au lieu de NO


@+
#10firmin

re ,

oui , tout à fait , voir l'emploi d'interrupteurs au lieu de BP ..

si émilie ( c'est joli émilie ) pouvait nous donner les références de son télérupteur

et de ses Boutons poussoir ...

combien de BP ?

A+
Câblage télérupteur