Interrupteurs différentiels capricieux !
#1Chanbern
Bonjour,
je suis en train d'installer des Inter.Diff. dans une vieille maison.
Il existait 2 compteurs EDF qui alimentait 2 tableaux différents pour 2 parties de la maison ( il y avait 2 locataires)
Edf a placé un seul compteur qui alimente les deux départs. Sur chacune de ces lignes (A et B), on a placé 1 interrupteur différentiel. Après quelques modifications pour bien séparer les deux lignes, tout fonctionne normalement. Mais .....!!! si on branche une pompe immergée sur une prise de la ligne A, les deux différentiels sautent.
Si on supprime le différentiel de A, la pompe fonctionne mais le différentiel de B saute !
Si on inverse ( pas de différentiel en B et branchement sur B ) la pompe fonctionne mais le différentiel A saute.!!!
Nb : la terre est commune.
De quel défaut s'agit-il ? un défaut d'isolement de la pompe ? comment s'en assurer ?
Merci de vos lumières!
Remarque : si on branche un autre appareil, aucun problème
#2jiellesse
Bonjour

Quand tu dis :Remarque : si on branche un autre appareil, aucun problème

L'appareil en question necessite un raccordement à la terre ou bien il est classe II

Je pense que tu n'as pas encore fini de séparer les circuits de ces 2 installations et que des communs existent encore


   [ Message modifié par  jiellesse  le  11-07-2011  à  18:40 ] 
#3Phy1
Bonjour


Après quelques modifications pour bien séparer les deux lignes, tout fonctionne normalement. Mais .....!!! Cela ne fonctionne pas normalement!

Si ID déclenche sous A et déclenche sous B d'autant plus des essais séparément; il s'agit bien d'un courant de défaut si encore un autre appareil branché sur ce même circuit ne le déclenche pas je crois que l'on peut le confirmer qu'il vient de la pompe ou son câble d'alimentation.
Néanmoins il est probable qu'il y est un neutre commun sur l'installation entre A et B ou en aval des protections PC
Qui lors du passage de courant entre I entrant et I sortant ID détecte et déclenche si le conducteur et commun le courant utilise le circuit fermé soit vers A ou B si A OU B est supprimé
Sauf autre explication , dans l'immédiat.
La terre elle, écoule le courant de défaut vers la terre
Si vous mettez la protection du circuit pompe directement sous ID tout seul pour le test un déclenchement confirmera le courant de défaut
#4Chanbern
Bonsoir,
merci pour les 2 réponses. La proposition de Phy1 me semble très judicieuse : j'avoue ne pas y avoir pensé ! Je vais rapidement faire le test. Et aussi encore vérifie, si je n'ai pas un neutre baladeur !(sans les mains!)
Bonne soirée.
#5jiellesse
Bonsoir

Entièrement d'accord sur l'analyse de Phy1


   [ Message modifié par  jiellesse  le  11-07-2011  à  22:55 ] 