#1altto
salut a tous,pouvez vous me conseiller pour la creation d'un tableau electrique en 380v pour un atelier de menuiserie,j'ai 6 machines a moteur et une scie 2 tetes (2 moteur 1.9kw chaqu'un) et 2 machines sans moteur(soudeuse pvc),comment je dois les alimenter? en cable ro2v 5g 1.5 ou 2.5?souple au pas? quel disjoncteurs? quel Defferentiel?..MERCI DE VOTRE AIDE

machine avec moteur:
scie double 1.8kw (x2)
ebavureuse 1.5kw
fraiseuse a 4 moteur de 0.300kw (x4)
ebarbeuse 0.9kw
faiseuse de 2 moteur 0.75 (x2)
scie a parclose 1.8kw
compresseur 5.5kw

machine sans moteur:
soudeuse 6.4kw
soudeuse 6.5kw

voila la liste en esperant avoir pris les bonne puissance,cars certaine n'on pas de plaque d'identification exterieure
#2jusdecourge
Salut
Pour tes machines passes des câbles U 1000 RO2V 5G2.5 mm2 même si pour certaines du 5G 1.5 suffirait qui peut le plus peut aussi le moins et comme cela pas de chute de tension notable si longueurs importantes
Pour ton tableau protège avec un disjoncteur par machine en 4 x 16 ou 4 x 20 ampères le tout en aval d'un inter différentiel tétrapolaire 40 ampères et 300 milliampères de sensibilité sauf si tu mets des prises pour brancher tes machines et dans ce cas tu devras poser un 30 milli.
Un arrêt d'urgence général peut s'avèrer nécessaire si tes machines n'en sont pas équipées.
#3jusdecourge
Un arrêt d'urgence est obligatoire aprés consultation de mes brochures techniques
#4altto
merci les gars,toute les machine en 16a,vous etes sur?pour les soudeuse et compresseur ok an 16A..mais le reste etes vous sur? et quel courbe?


   [ Message modifié par  altto  le  09-07-2011  à  20:39 ] 
#5jusdecourge
Je te l'ai dit tu peux passer en 5G1.5 jusqu'à 10 KW mais ensuite ce sont les longueurs de ligne qui comptent
Quant au calibre des disjoncteurs c'est fonction de la section de la ligne et pas fonction de la machine qui elle a normalement ses propres protections adaptées à la puissance des moreurs pour du 1.5 16 A maxi pour du 2.5 20 A maxi pour des petites machines comme les tiennes une courbe C suffira car peu d'appel de courant au démarrage
#6altto
salut,un disjoncteur de 16A tetrapolaire c'est diviser par les 3 phase ou ses 16A par phase?
cars en fesant cette formule que j'ai trouver sur le net ,exemple pour la soudeuse je trouve 9.07A par phase

la formule 6500w/400v/1.79=9.07A



   [ Message modifié par  altto  le  09-07-2011  à  21:10 ] 
#7jusdecourge
Je le redis une dernière fois il faut tenir compte de la section des fils d'alimentation un point c'est tout donc 16 ampères par phase.

Quant à la formule exacte pour un moteur en triphasé
P = UI x racine de 3 x cos phi (coefficient de déphasage) x rendement moteur


pour un récepteur non selfique ( résistance par exemple)
P = UI x racine de 3
P en watts
U tension en volts entre phases
I en ampères r
Racine de 3 = 1.732
#8altto
merci jusdecourge,en gros je met 2 inter deff de 30mA a partager entre les machine et je les proteges toute par des disjoncteur tetra de 16A puis cabler en ro2v 5g2.5..c'est bien sa?
dit j'ai 2 inter deff de c40A 300mA c'est pareil que les 30mA ou pas ?


   [ Message modifié par  altto  le  10-07-2011  à  16:54 ] 
#9jusdecourge
en gros je met 2 inter deff de 30mA a partager entre les machine et je les proteges toute par des disjoncteur tetra de 16A puis cabler en ro2v 5g2.5..c'est bien sa?

oui c'est cela

dit j'ai 2 inter deff de c40A 300mA c'est pareil que les 30mA ou pas ?

Non si machines raccordées par l'intermédiaire de prises 30 mA obligatoires sinon tu peux mettre tes 300 mA
#10proelec
bonjour altto

salut jusdecourge

je crois qu'il manque une petite précision
est-ce que toute les machines sont en tri sans neutre ou tri avec neutre (tétra) ou même si il y en a en mono ?
car il faut adapter les protection

@++
atelier menuiserie quel norme pour installation electrique?