Nouveau ! S'en suivra avec le temps de nouvelles publications ..
| |
Connexion / inscription Derniers messages
du forum ![]() |
Discussion consultée 32442 fois 16 messages schéma télérupteur merlin gerin Multi9
sch%E9ma+t%E9l%E9rupteur+merlin+gerin+Multi9
#1vthouronle 25 mai 2009 à 22h46 Bonjour,
je recherche le schéma de montage pour un télérupteur multi 9 TL 16A Merlin gerin pouvez'vous m'aider Merci Modérateur : Edition du titre (plus évocateur) #2Freudle 25 mai 2009 à 23h46 Bonsoir vthouron,
Voici pour un télérupteur bipolaire en général : Maintenant pour le Multi 9 avec ses numéros de bornes : [ Message modifié par Freud le 05-02-2010 à 11:32 ]
#3Freudle 27 mai 2009 à 22h42 Bonsoir,
Pour information j'ai mis à jour notre schéma du télérupteur Y figure maintenant l'unipolaire et le bipolaire, avec quelques explications en complément. ++ #4Carminasle 27 mai 2009 à 23h18 Bonsoir
Tu as mis les branchements avec phase au poussoir Pour être complet, il existe une version avec neutre au poussoir (autrefois assez répandue mais qui semble ne plus l'être désormais). @+ #5Freudle 28 mai 2009 à 00h09 Salut Carminas,
En effet. De mémoire ça a été abordé dans une discussion sur les BP à voyant, et tu y participait d'ailleurs Je préfère pour cette partie "officielle" nous limiter aux applications communes. Cela évite entre autre de trop embrouiller les moins initiés, et à choisir entre les 2 j'opte plutôt pour la phase côté commande pour rester dans les règles de l'art. Par contre pourquoi pas en introduisant un schéma pour BP lumineux. Je vais dépoussiérer nos archives et voir ce qu'il en est. Bonne nuit #6Carminasle 28 mai 2009 à 07h30 Tout dépend de la nature de la questoin de vthouron.
S'il veut installer un télérupteur les schémas proposés conviennent bien. S'il veut dépanner son installatione existante et qu'il cherche comment est câblée l'installation, il faut qu'il connaisse les différentes possibilités de câblage pour trouver ce qui correspond à la sienne. Une fois de plus c'est avec une question bien posée que l'on obtient les bonnes réponses. @+ #7pg57le 03 décembre 2009 à 18h23 Bonjour,
Le néon de mon garage est actionné par un va et vient. Je voudrais disposer d'un 3e point d'allumage. D'après les renseignements obtenus sur ce site je dois donc passer par l'utilisation d'un télérupteur et mettre des boutons poussoirs. J'envisage d'utiliser un télérupteur de boîte (legrand réf. 491 07) Pour le troisième point d'allumage, il me faudra mettre en place de nouveaux fils. Mais est-il possible d'utiliser les fils déjà en place pour brancher 2 les boutons-poussoirs qui remplaceront les 2 va et vient ? Actuellement il y a deux fils jaunes dans chaque, plus un rouge dans l'un, un bleu dans l'autre. L'alimentation du néon se faisant pas deux fils blancs !! Cela m'éviterait de tirer de nouveaux fils dans les gaines encastrées existantes Quelles seront alors les modifications de branchement à effectuer? Je suis preneur de tout conseil utile. Merci et bien cordialement, #8firminle 03 décembre 2009 à 18h39 bonsoir,
vous pourriez vous éviter l'installation d'un télérupteur en installant un permutateur de navettes , dans ce cas il vous suffit d'amener les deux fils jaunes d'un des VV au permutateur et les deux fil jaunes de l'autre VV aussi en gros imaginez que vous coupez les deux flis jaunes et que votre permutateur s'incère au milieu. http://entraidelec.com/schema-10-Allumage-par-permutateur.html [ Message modifié par firmin le 03-12-2009 à 18:41 ] #9pg57le 04 décembre 2009 à 09h57 Bonjour Firmin,
Merci pour cette proposition. J'ai pris aussi bonne note de votre remarque à propos de l'évocation du même sujet dans deux discussions. C'est en effet une maladresse et j'aurais souhaité pouvoir effacer ma contribution sur la présente discussion. J'invite tous les contributeurs qui souhaitent participer à la discussion sur le passage d'un va-et-vient à un télérupteur à le faire dans la discussion que j'ai ouverte sur ce sujet. Cordialement, #10manu35le 02 mai 2010 à 18h38 Salut
J'aurais besoin d'une précision sur les branchements Sur le schémas du télérupteur unipolaire dispo dans la rubrique schémas, le neutre (bleu) ce sépare en deux à un moment donnée et je voudrais savoir tout simplement ou ce branche le fil neutre (bleu) venant de l'éclairage? (sur le disjoncteur ou sur le télérupteur ?) Et si j'ai bien compris, le disjoncteur et le télérupteur sont relier entre eux par un autre fil neutre(bleu) ? Merci d'avance schéma télérupteur merlin gerin Multi9
|