Discussion consultée 4819 fois 9 messages schéma de raccordement pour radiateurs a accumulation piloté par un gestionnaire d'énergie MDE
sch%E9ma+de+raccordement+pour+radiateurs+a+accumulation+pilot%E9+par+un+gestionnaire+d%27%E9nergie+MDE
#1xmustle 25 mai 2009 à 22h03 Bonsoir,
c'est mon tout premier post sur ce super forum,j'aurais besoin de vos aides pour la réalisation d'un schéma de câblage pour alimenter des radiateurs a accumulation le tout piloté par un pack multiEco c'est a dire un gestionnaire d'énergie MDE et d'un boîtier de programmation. En faisant une recherche dans la rubrique "schéma" il y a bien un schéma correspondant au raccordement des radiateurs a accumulation avec/sans fil pilote mais je voudrais optimisé la régulation de mon installation afin de réalisé à long thermes des économies. Mes radiateurs sont des Accuro 2 de chez applimo le boîtier de programmation (pack label deltadore) gestionnaire d'énergie (pack label deltadore) enfin je termine pourriez vous m'indiquer le type de câble et les sections à utiliser j'espère ne pas avoir trop demander pour une première fois Merci d'avance #2Freudle 25 mai 2009 à 23h00 Bonsoir xmust,
Avant d'aller plus loin, est-ce bien le pack dont voici la notice : Pack Label Accumulateur S'il ne s'agit pas de ce produit, il nous faudra la référence voir directement un lien vers une notice. Il nous faudra aussi davantage d'informations, à savoir : - Avez-vous un chauffe-eau électrique et les heures creuses ? - Combien avez-vous de radiateurs (et de convecteurs s'il y en a), et comment seront-ils répartis (zone1, zone2, non délestés) ? - Installation mono ou triphasée ? @+ Fred #3xmustle 26 mai 2009 à 11h11 Salut fred,
merci pour ta rapidité,il s'agit bien de la bonne notice,oui il y a un chauffeau et l'option heures creuses les radiateurs à accumulation sont au nombres de 3 zone 1 les convecteurs 3 zone 2 d'apres ta notice le boiter de commande gère 2 zones le problème c'est que je veut aussi gèrer le sèche-serviette de la salle de bain ! il y a t'il un moyen ou faudrait 'il opter pour un autre pack ? Merci @+ #4Freudle 26 mai 2009 à 19h05 re,
Aucun problème pour le sèche serviette, dès lors qu'il soit "pilotable" lui-aussi comme pour les convecteurs électriques. Il te faudra l'ajouter à la zone 2. Tu es en monophasé ? Tu as oublié cette question #6Freudle 26 mai 2009 à 21h47 Ok
J'en reviens au sèche-serviette. La doc ne dit pas grand chose. Ils montrent seulement 3 appareils en zone 2, 1 par sortie FP. Du coup ça me met un doute. D'un autre côté, ils mentionnent qu'il est possible d'associer plusieurs appareils par sortie FP en triphasé : Dans le cas d’une installation en triphasé, vous devez
associer : - à la sortie FP1, les convecteurs alimentés par la phase 1, - à la sortie FP2, les convecteurs alimentés par la phase 2, - à la sortie FP3, les convecteurs alimentés par la phase 3. Cela semble donc confirmer qu'il est possible de mettre plusieurs appareils pris sur le même fil pilote, dans la limite de 100mA pour les 3 sorties cumulées. La doc reste maigre à mon goût. Tu n'as pas mieux que ça comme documents ? Enfin, pour faire un schéma il me faudrait la répartition des différents appareils (radiateurs, convecteurs et sèche-serviette) sur ton tableau électrique. Disposes-tu de plusieurs interrupteurs différentiels. Si oui, as-tu des circuits chauffage repartis sous des inters diff différents ? Par exemple : Inter diff 1 - disjoncteur 1 : 3 convecteurs au total, 1 seul relié au gestionnaire d'énergie - zone 1 - disjoncteur 2 : 3 radiateurs reliés au gestionnaire d'énergie - zone 1 Inter diff 2 - disjoncteur 1 : 3 convecteurs au total, dont 2 reliés au gestionnaire d'énergie + sèche serviette - zone 2 ++ #7RFcole 27 mai 2009 à 06h41 Salutatous,
Dans le cas de gestion du chauffage électrique par l'intermédiaire du fil pilote, il faut impérativement que les alimentations des radiateurs soient issues du même dispositif différentiel que celui qui protège le gestionnaire d'énergie. Oui, bien entendu, on peut mettre plusieurs radiateurs par sortie fil pilote. Piloter le chauffage salle de bains ne me semble pas être une bonne idée (cela ne se fait généralement pas pour des raisons de confort) @+ #8xmustle 30 mai 2009 à 23h21 Salut fred,
merci pour tes précisions la notice que tu as mis a ma disposition m'a beaucoup aider dans la mesure que je n'ai pas encore le matériel maintenant j'y vois un peut plus claire,pour le schéma celui de la notice me suffira . un grand merci a tous le monde @+ #9Freudle 30 mai 2009 à 23h50 Tant mieux alors Tu devrais tenir compte des remarques de RFco. ++ schéma de raccordement pour radiateurs a accumulation piloté par un gestionnaire d'énergie MDE
|