Discussion consultée 4149 fois 11 messages norme electrique consuel
norme+electrique+consuel
#1micmole 25 mai 2009 à 14h33 J'ai un bâtiment avec 5 compteurs individuels, 4 des disjoncteurs sont réglés sur 30A et le dernier pour les communs sur 15A. Actuellement EDF les alimente en trois phases avec un câble d'une section de 10mm, la section me semble faible. Pouvez vous me donner la section normalisée pour ce type d'installation. [ Message modifié par micmo le 25-05-2009 à 14:41 ] #2Freudle 25 mai 2009 à 20h36 Bonsoir micmo,
Le 10mm² est suffisant pour 30 ampères. Du 6 carré aurait suffit il me semble. #3slymulele 25 mai 2009 à 20h37 Hello,
Cette installation est un branchent collectif. Pour la réalisation de ce type de chantier voici ce qui serait mis en œuvre par EDF: Si câble EDF souterrain 50 ou 95 mm² alu Si câble EDF aérien 35 ou 70 mm² alu Tout dépend de quel agent fait l'étude... ++ sly [ Message modifié par slymule le 25-05-2009 à 20:43 ] #4micmole 26 mai 2009 à 13h36 Salut
Merci pour votre réponse, les câbles en aérien sur la façade du bâtiment sont bien en alu et d'une section de 70mm mais c'est le câble pénétrant qui est d'une section de 10mm. Si je fait le calcule des intensités il y à au moins un des câbles qui doit supporter une intensité de 2 fois 30A dont 60ampères et dont risque de surchauffer car d'après moi une section de 10mm ne peut supporter plus de 40ampères d'après les infos que j'ai réussit à avoir. Connaissez vous un expert en électricité qui pourrai me confirmer mon impression. Merci d'avance #5Carminasle 26 mai 2009 à 15h00 Bonjour
Je ne suis pas expert de ce domaine mais : Un calcul de colonne montante ne s'improvise pas. Il y a des logiciels pour celà. Ce genre de calcul est validé par EDF au moment de la réalisation de l'installation car sous leur responsabilité (NF C 15-100) Pour info en locaux d'habitation du 10² peut être utilisé jusqu'à 45A, mais dans d'autres circonstances, suivant des conditions de pose bien précises pour des intensités plus importantes (par exemple 104A pour des canalisations enterrées) @+ [ Message modifié par Carminas le 26-05-2009 à 15:01 ] #6circusle 26 mai 2009 à 18h14 bonjour,
j'ai vu sur un autre forum que cela avait causé un incendie donc dans ce cas là tu dois avoir une enquete en cours par ton assurance pour determiner les responsabités et voir a quel niveau a pris l'incendie , c'est au niveau du branchement ? deja est tu sur que c'est bien un 10² cuivre ou cela peut etre un 16² cuivre car a l'oeil pas toujour evident a voir sur une facade bon comme le dis carminas ce calcul ne s'improvise pas mais bon on dis en general pour un cuivre 5A par mn² donc pour un 10² environ 50A et pour un 16² environ 80A donc si la repartion est plus ou moins logique et que la section est bien un 10² on va dire une phase a 30A, une phase a 30 + 15 et une phase a 60A sachant que l'on n'est jamais au maximum des abonnements et que les 5A par mn² est une cote basse pour moi cela passe meme en 10² cuivre d'ailleur regarde sur ce site : http://www.omerin.com/data_produits/pdf/ODP_INTADM_FR.PDF il dise pour un 6mn² que l'on peux monte jusqu'a 59,7 ampere avant que le cable fonde [ Message modifié par circus le 26-05-2009 à 18:21 ] #7micmole 26 mai 2009 à 18h26 C'est exact circus cela a bien provoqué un incendie et en plus avec la mort d'une jeune fille enceinte de 8 mois.
L'affaire est aujourd'hui en instruction et le juge veut établir un non lieu. Je cherche à prouver que ces cables qui présentent des amorçages non pas été changé par négligence car comme tu le dit un des cable devait supporter 60A et cela me parait hors norme Si quelqu'un peut m'aider merci d'avance #8circusle 26 mai 2009 à 18h37 le juge a du se voir remettre des abbacs avec les tensions admissibles dans les cables
donc il doit savoir quel intensité admissible le cable pouvait supporter comme le lien que je t'ai donné un 6mmn² peut supporter 59,7 amperes avant de fondre car generalement quand le cable chauffe de trop, il fond et se coupe mais l'incendie a pris a quel niveau exactement, dans le pied de colonne, le distributeur d'etage, un compteur, dans un etage , en plein cable [ Message modifié par circus le 26-05-2009 à 18:39 ] #9micmole 26 mai 2009 à 19h04 D'après les expert l'incendie c'est déclaré au niveau des fusibles EDF avant la distribution et deux des cables d'arrivés présentent des amorçages.
Ce que j'aimerai savoir c'est si les cables étaient aux normes #10slymulele 26 mai 2009 à 19h10 En règle générale, EDF prévoir que s'il y a 5 compteurs mono, ça représente 5* 90 A potentiel divisé par les 3 phases, le câble doit donc supporter 150 A par phases, mais ceci est valable pour une étude pour 5 compteur de suite.
S'il y avait une alim pour un compteur, qu'un autre est venu se greffer, puis deux autres...Sans que personne n'est mis le haut là... ++ sly norme electrique consuel
|