problème pompe à puit
#1cobra
bonjour, j'ai un problème avec une pompe à puit qui fais sauter mon disjoncteur général. Je vous explique comment est branché tout cela.
dans l'ordre:

Dans le garage se trouve un tableau electrique ou sont reliés frigo, congélateur, alim piscine et alim pompe puit.

donc dans ce tableau un disjoncteur Hager 710 c10 qui alimente à la fois (domino) un programmateur d'arrosage et un coffret de commande pour moteur monophasé avec protection thermique.

ce coffret de protection alimente une pompe immergée et un pressostat tout neuf (Commande automatique GUINARD XENACONTROL qui pilote la pompe).

LORSQUE je mets en marche la pompe à l'aide du pressostat, elle tourne 10-20 seconde avant que le disjoncteur principal du tableau general saute.

je ne comprends pas pourquoi ni la protection thermique de la pompe ni le disjoncteur hager 710 c10 ne sautent mais directement le general

Pour info tout marchais bien jusqu'à ce que l'ancien pressostat ne grille. vu qu'il étais grillé je l'ai shunté pour actionner la pompe et l eteindre directement avec le disjoncteur hager710. LE PROBLEME EST QUE MON PERE A LAISSE TOURNER LA POMPE TOUTE LA NUIT et je me demande si, du coup, la bobine de la pompe n'aurais pas pris un shoot car il n'y avais plus de pressostat pour couper l'alim de la pompe et peut être qu'elle avait trop de pression...???

qu'en pensez vous ?? ai-je été assez clair dans ma description ?

merci d'avoir pris le temps de lire tout cela

cordialement



#2Phy1
Bonjour
Il peut y avoir un défaut de courant résiduel détecté par le differentiel 500mA(?)
Soit éventuellement les enroulements moteur de cette pompe, ou ce fameux shunt (?)

Ou encore la puissance de votre abonement n' est pas suffisante I trop faible par rapport à la demande de votre instalation (?)
Si vous faîtes tournée la pompe avec un minimun d'appareillage en route est que ça tient ce pourrait être la seconde explication mais si auparavant cela fonctionné j'en doute
Si dans les même condition le DB déclenche ce serait la première hypotèse
la protection thermique ne déclenche pas s'il s'agit d'un courant de défaut dans le cas ce n'est pas d'une élévation de I comme pour un court-circuit par exemple
Un courant de défaut s'écoule par la terre donc entre phase et neutre sur le differentiel I entrant et I sortant font
qu'il se déclenche soit ici pour un second niveau de protection
éventuellement si le tableau du garage est sous un INTER DIFF 30mA
Mais selon votre descriptif le problème est certainement liée à la mise en fonction de cette pompe ou son circuit
Sauf autre explication qui m'échapperais dans l'immédiat


   [ Message modifié par Phy1  le  02-07-2011  à  01:06 ] 
#3cobra
merci de votre réponse rapide.

donc je vais vérifier tout cela mais détail que j'avais oublié de présiser comme vous avez dit même quand je disjoncte tout au general (frigo, congel, piscine..) SAUF le puit ça saute aussi. le shunt n existe plus car j'ai remis le pressostat.

je pensais qu'il pouvais y avoir un progleme entre le disjoncteur principal et celui de la pompe comme un mauvais serrage des connections ou un fil endomagé

en tout cas merci je vais voir ça et vous tiens au courant

cordialement
#4courjus
Bonjour,
votre pompe doit etre en défaut d'isolement.
Votre protection différentiel (500ma assuré par votre disjoncteur général)
A+
#5cobra
je viens de tout regarder et je viens de m'apercevoir d'une chose. lorsque je démonte le pressostat ( la pompe se trouve donc alimentée directement) ainsi que je débranche le circuit d'arrosage et que je fais tourner la pompe tout fonctionne!! A croire que lorsqu'il n'y a aucune pression ou résistance sur la pompe et qu'elle peut donc envoyer toute sa puissance sans forcer ça va, mais des qu'elle est sous pression avec le circuit d'arrosage et le pressostat ça disjoncte. j'ai comme l'impression que la bobine de la pompe a pris un shoot et du coup disjoncte des qu'on lui demande un peut d'effort.


cordialement
#6Phy1
Bonsoir
Dans ces conditions vous devriez faire un essai avec le circuit arrosage sans pressostat (?)
et que si tout ce passe bien rien ne déclenche vous pourriez le mettre en cause aussi pourriez vérifier vos dire :

A croire que lorsqu'il n'y a aucune pression ou résistance sur la pompe et qu'elle peut donc envoyer toute sa puissance sans forcer ça va, mais des qu'elle est sous pression avec le circuit d'arrosage et le pressostat ça disjoncte.
Je serais toujours tenté de dire que le défaut serais d'ordre d'un courant de défaut, défaut d'isolement précisé par Courjus


   [ Message modifié par  Phy1  le  02-07-2011  à  23:00 ] 
#7cobra
bonjour je vais essayer ça aujourd'hui et je vous tiens au jus


merci
#8courjus
Bonsoir,
votre pressostat est simplement un inter qui délivre un contact en fonction d'une pression demandée,il donne l'ordre de la mise sous tension de votre pompe.
Si vous le débranchez pensez à le shunter!
je pense qu'il n'est pas en cause.
A+