Discussion consultée 713 fois
4 messages
Bilan de puissance
#1bartabac
Bonjour,

J'ai un projet de rénovation de tableau électrique (à refaire à neuf en supprimant des équipements et en ajoutant d'autres équipements). Je dispose d'un transformateur 100 KVA triphasé mais je me demande s'il ne sera pas sous dimensionné.

Le problème (ça fait un moment que j'ai plus trop mis le nez dedans) est que je m'embrouille un peu avec mon bilan de puissance.

Imaginons, si je fais le bilan (il n'est pas finalisé aujourd'hui car je n'ai pas tous les éléments à ma disposition) et que j'obtiens:

Puissance des équipements triphasés = 70 KW
Puissance des équipements monophasés = 30 KW

La puissance totale ne fait pas 100 KW.

Si les équipements en mono sont bien équilibrés sur les phases, la puissance doit être diminuée (divisée par 3? par racine de 3? autre?).

Quelqu'un saurait m'éclairer?
#2jusdecourge
Bonjour,
Eh bien si 70 kw en triphasé plus 30 kw en mono font 100 kw
mais par contre P = UI donc I = P/U soit P en watts U en volts et I en ampères
30 kw en mono égal 30 000/ 230 =130 ampères
30 kw en triphasé égal 30 000/ (400*1.732) = 43 ampères par phase

Ceci sans tenir compte d'un quelconque déphasage bien sûr!
#3bartabac
Merci de la réponse.
J'ai quand même une remarque. Je suis d'accord que 30KW en mono va imposer 130 ampères mais sur une phase. Sur un circuit triphasé, si les puissances sont équilibrées sur les 3 phases, cela revient donc à 45 ampères / phase non?
#4phil-decuivre
salut,
Citation :
Puissance des équipements monophasés = 30 KW
  Citation :

il faudra équilibrer les équipements monophasés sur les 3 phases (10kw / phase)
@+
Bilan de puissance