Discussion consultée 580 fois
3 messages
Calcul du courant Ib dans un coffret
#1Skeud
Bonjour à tous
1)
je dois réaliser un coffret électrique et je voudrais quelques renseignements.
c'est un coffret pour le milieu industriel.
ce coffret alimenté en 400V 3P+N+PE contient:

1 Variateur de fréquence de 2.2 KW TRI 400V (In=7.1A)
3 Variateurs de fréquence de 0.75 KW TRI 400V (In=3.2A)
1 Variateur de fréquence mono de 1.5 KW (In=15.7A)
5 moteurs de 0.37 KW TRI 400V (n=1370tr/mn,rendement=0.668,cosphi=0.76,In=1.05)
6 moteurs de 0.55 KW TRI 400V (n=1380tr/mn,rendement=0.69,cosphi=0.74,In=1.55)
1 motopompe de 5.5 KW TRI 400V (n=1440tr/mn,rendement=0.87,cosphi=0.80,In=15.6)
1 alimentation de 5 KW pour une machine annexe en TETRA (pas de données précise c'est une machine avec des moteurs et alimentation circuit commande)
1 alimentation de 10 KW pour une machine annexe en TETRA (pas de données précise c'est une machine avec des moteurs et alimentation circuit commande)
1 alimentation de 16 KW pour une machine annexe en TETRA (pas de données précise c'est une machine avec des moteurs et alimentation circuit commande)
2 alimentations mono de 3 KW chacune (pas de données précise c'est une machine avec des moteurs et alimentation circuit commande)

ma question c'est quel calibre faut-il utiliser pour le fusible général(calcul puissance générale,courant d'emploi) et quelle section de câble à utiliser pour le câblage (du bornier d'alimentation au répartiteur)
si ça vous dérange pas de détailler vos calculs ce serait cool car je vais être amené à faire des coffrets du même style mais avec des puissances différentes.
si vous avez des noms de logiciel pour ce type de calcul je suis preneur merci d'avance.


2)
dans un atelier on doit rajouter une plieuse de puissance 15KW alimentée en tri 400V.pas de données suplémentaires.
quelle section de cable faut-il utiliser sachant que la longueur est de 10m et que le cable sera seul posé sur un chemin de cable. et quel calibre faut il prendre (et le type de courbe c ou d?)



---------------------------
Sinon si vous avez des exemples de calcul de bilan de puissances pour que je puisse faire de même avec mes données
---------------------------

merci d'avance
#2phil-decuivre
bonjour,
1/ difficile de répondre sans trop d'éléments,les machines fonctionneront toutes en méme temps ?
coefficient de foisonnement?

2/pour le cable,je partirais sur du 6 mm²
concernant le disjoncteur: partir sur un 32A courbe D ou mettre un disjoncteur moteur,sans plus de précision difficile de répondre.
@+
#3Skeud
merci d'avoir pris le temps de me répondre
l'ensemble des machines pour la question1) fonctionne en même temps car il y a un ou plusieurs postes de travails par machine.
mais disons que c'est pour avoir un exemple de calcul je sais que je n'ai pas toutes les longueurs de cables etc.. mais du moins si quelqu'un a un exemle de calcul "brut" et un exemple avec des longueurs de câble différentes.
merci d'avance


   [ Message modifié par  Skeud  le  02-07-2011  à  08:07 ] 