Discussion consultée 2460 fois
29 messages
raccordement du parafoudre
Page 1/3    

  Page suivante >
#1bourru
Bonjour à tous

C'est bien beau de discourir à propos de l'électricité, un jour vient où il faut s'y coller.
Je me suis mis sur le dos un chantier titanesque de modernisation de mon installation
Déplacement du tableau principal et passage de 1 à trois rangées
passage de 6 nouvelles lignes + les pilotes + trois lignes de terre pour desservir les bâtiments non encore dotés de mises à la terre;
Partitionnement de grappes surchargées
Création de 3 tableaux divisionnaires
Suppression des prises ancien modèle sans terre.

Lourd en boulot, mais pas trop complexe si l'on prend soin de lire attentivement les articles et schémas qu'Entraidélec met à disposition des bricoleurs de bonne volonté.
Un seul reproche: l'honnêteté aurait voulu que vous préveniez clairement les amateurs que pour une journée de travail strictement électrique, il faut compter en plus trois à quatre journées de travaux divers... maçonnerie, plomberie et même menuiserie...

Un point toutefois demeure opaque, car même dans l'article bien fait sur le parafoudre, je ne trouve pas de réponse à mon problème.
En zone rouge j'ai décidé de passer au parafoudre, mais je ne l'ai pas encore branché car je ne sais pas le raccorder
L'appareil, de marque DEHN, comporte
deux entrées au dessus N et L pour je pense l'arrivée de la ligne en 10 carré en provenance de mon disjoncteur d'abonné
et en dessous deux entrées marquées PE pou l'une et symbole terre pour l'autre
Il est évident, et bien spécifié sur l'appareil que le parafoudre doit être relié à la terre, mais au total, phase entrant et sortante + neutre entrant et sortant + terre, je devrais trouver 5 entrées et non quatre.
A signaler que je veux installer ce parafoudre juste à coté du disjoncteur et non dans le tableau, qui se trouve à 5 m. de là, dans une autre pièce.

Comment brancher? D'avance merci
#2RFco
Bonjour Bourru,


Il n'y a pas de sortie sur un parafoudre, juste une entrée phase/neutre et la liaison avec la terre.

A noter que souvent il faut une protection par disjoncteur du parafoudre...


@+

Normalement, PE veut dire TERRE (alors pourquoi une autre borne avec le symbole de terre???)...

#3bourru
Salut RFco et merci.

Difficile la juste mesure!:
Tout à l'heure, il me manquait une borne, maintenant, j'en ai une de trop.
Les temps sont difficiles!
Citation :
A noter que souvent il faut une protection par disjoncteur du parafoudre..  Citation :


Rien de spécifié sur le blister du bidule. Et souvent est ambigü.
Compte tenu des prix respectifs d'un DD de 20A et d'un parafoudre, par précaution, j'en mets un.
Pas de contre indication connue?
#4RFco
Citation :
Citation de bourru 

Rien de spécifié sur le blister du bidule. Et souvent est ambigü.
Compte tenu des prix respectifs d'un DD de 20A et d'un parafoudre, par précaution, j'en mets un.
Pas de contre indication connue?
 
  Citation :



Absolument pas, surtout si le bidule n'est pas équipé de systèmede décon nection automatique....


@+
#5bourru
A l'aide RFco, je ne m'en sors pas

Je te remets les faits en mémoire, j'installe un parafoudre, très en amont du tableau principal (situé dans une autre pièce, à quatre mètres de là) et près du disjoncteur d'abonné
Suite à notre discussion je protège le parafoudre par un disjoncteur de 20A.
J'essaye de faire tenir tout ça dans un boitier, micro tableau à 4 places.
Le fil de 10 carré, c'est raide. Les bornes doigt, (je ne sais quel est leur appellation technique mais je pense que tu vois ce dont je parle), si pratiques quand on les branches sur un inter, ne marchent pas sur un DD, trop étroit,sauf à les placer tête bêche et leur raccourcir la queue
Avec ça, ce putain de micro tableau ( du Legrand pourtant) est tout en plastique, même la barre de fixation, ça se tortille sans réussir à cliper.
Ce n'est pas de l'électricité que je fais mais du bricolage de forgeron
Comment faites-vous, vous, les pros?
Au fait, j'ai fait le pontage du DD au parafoudre en 10 carré. Ce n'est peut-être pas utile.
#6RFco
Salut Bourru.

Perso, si j'ai besoin de 4 modules, je prend un tableau qui en fait au moins 6 (etc...)

D'autant que moins les tableaux ont de modules, plus ils sont peu hauts, donc plus il est difficile de s'y raccorder.

Attention, puisque tu raccorde en aval du DB EDF, je suppose que tu ne mets pas deux fils par borne du DB.

Oui le 10mm² est plus que recommandé, je dirais même qu'il est recommandé pour la liaison à la terre d'utiliser du fil souple (meilleure conductivité du courant de défaut)


Sinon, il y a moyen si pas d'autre possibilité de mettre ton tableau sur une rehausse qui te laissera plus de liberté vers l'arrière...


@+


#7bourru
Citation :
Attention, puisque tu raccorde en aval du DB EDF, je suppose que tu ne mets pas deux fils par borne du DB.  Citation :


Non, mais, à moins que cela ne soit interdit, ce serait plus facile, Liaison directe du DB au tableau, plus en parallèle, liaison du DB au disjoncteurde 20 A DD protégeant le parafoudre parafoudre?

Pour l'instant, voila mon circuit,tel que'i est:
Du DB 2 fois un fil de 10 vers micro tableau sur une noix doigt connecte le câble en 10 vers le tableau principal et alimente en même temps un DD de 20A relié (toujours en 10 carré) au parafoudre.
C'est ici que gît le lièvre; trois dix carré, dans une petite boîte, dans trois directions différentes, c'est de la sculpture au marteau!
Est ce qu'il existe de grosses bornes qui serreraient ensemble 3 câbles de 10 carré?
Ça, avec la rehausse, dans un grand coffre que je ferais en bois, ça serait peut-être la solution.
Nicht wahr?


   [ Message modifié par  bourru  le  26-05-2009  à  04:45 ] 
#8RFco
hello,


Pour les bornes de connection pour grosses sections ca existe

tu peut les mettre la dedans ou dans un tableautin sur lequel tu posera ton petit tableau avec ton parafoudre



@+

#9bourru
bonjour et merci RFco,

Le tout est de savoir si je vais trouver ça au magasin de mon bled!
A propos, tu ne pas pas répondu sur la possibilité liaison directe du DB au tableau, plus en parallèle, liaison du DB au disjoncteur de 20 A DD protégeant le parafoudre parafoudre?
Cela ne doit pas être une solution habituelle, mas je ne vois pas comment elle pourrait entraver le fonctionnement du parafoudre.
En plus elle serait plus esthétique pour le passage des gaines et je pourrais la réaliser immédiatement
#10RFco
Oui excuses moi.

La norme interdit le fait de mettre plus d'un fil par borne du disjoncteur de branchement, c'est pourquoi il faut faire une dérivation ailleurs.

@+
raccordement du parafoudre
Page 1/3    

  Page suivante >