prise de terre à rallonger
#1contebasse39
Bonjour,

Je dois rallonger une prise de terre jusqu'au "coupe circuit" (je ne connais pas le nom exact)juste avant la terre.

1, la section de mon fil du tableau jusqu'au "coupe circuit est de 16 mm2 puis-je le passer à 6

2. En regardant avec mon tournevis testeur, j'ai vu qu'il y avait un léger courant dans la prise de terre est-ce normal ????

Merci de vos réponses

Fabrice
#2RFco
Bonjour Fabrice

le ""coupe circuit"" dont vous parlez est ce que l'on appelle la barrette de coupure de terre ou encore la barrette de mesure de terre (sauf erreur de compréhension de vos données : photo????)

1)
Non, 16mm² mini

2)
jetez moi ça à la poubelle, c'est un ""machin"" tout juste bon pour s'y trouver (à la poubelle)...


@+
#3contebasse39
Ok pour 16mm2, il s'agit bien d'un coupe circuit. En fait pour ce qui est du tournevis testeur qui est presque à la poubelle qu'est-ce que vous me proposez à la place ?
#4RFco
euh, un vrai multimètre????


on en trouve à partir de 10/15€ en GSB

ce n'est à mon avis pas un coupe circuit, une photo de la bête pour s'en persuader???


@+
#5contebasse39
Désolé mon clavier à fourché ...il s'agit bien de la barette de coupure de terre (désolé pas d'appareil photos en état), j'ai encore plusieurs questions

1) Comment connaître le diamètre du fil ? suffit-il de mesurer avec un mètre ?
2) êtes vous sûr qu'il s'agit de 16mm2 voir :
"Le conducteur principal de protection qui assure la liaison entre la barrette de mesure et le tableau de répartition : 6 mm2 pour un conducteur de phase de 6 mm2, 10 mm2 pour une phase de 10 mm2 ou 16 mm2 pour une phase de 16 mm2 ou plus." sur http://www.maison-domotique.com/dossiers/terre.php

Il s'agit bien du fil entre la barette et le tableau de répartition

Merci d'avance
#6RFco
ben, le conducteur principal de terre doit etre de la même section que celui alimentant le tableau, soit, en fonction du calibre maxi du disjoncteur EDF : 10mm² pour un DB 10/30A ou 15/45, 16mm² pour un DB 30/60A ou 25mm² pour un DB 60/90A


@+
#7contebasse39
nickel ! donc c'est bien 16mm2
prise de terre à rallonger