#1snoople 19 juin 2011 à 20h47 Bonjour,
Je serais certainement en 24kva tri. J'ai trouvé un tableau en Pièce jointe, qui est plus complet. Est ce que ce tableau est valable? Pour info, Longueur entre DB et tableau= 15m Je choisis donc un câble 4g6. Merci pour vos réponses futures. Cordialement,
#2Carminasle 19 juin 2011 à 21h42 Bonsoir
Non ce tableau n'est plus valable. Avec 24 kVA vous aurez un DB 30/60A, donc 4X16 : Fiche F16 UTE @+ [ Message modifié par Carminas le 20-06-2011 à 07:40 ] #3bob05le 19 juin 2011 à 23h26 Bonjour Carminas
Je pense une petite erreur .. Lire 4X16 mm2 ( N + 3PH ) et non 4G16mm2 ( qui lui comporte la terre VJ+3 phases ) Cordialement #4Carminasle 20 juin 2011 à 07h41 BOnjour
Merci Bob d'avoir rectifié, j'ai tapé un peu vite Note : j'ai édité mon post @+ [ Message modifié par Carminas le 20-06-2011 à 21:54 ] raccordement section cable
|