raccordement section cable
#1snoop
Bonjour,

Je serais certainement en 24kva tri.
J'ai trouvé un tableau en Pièce jointe, qui est plus complet.

Est ce que ce tableau est valable?

Pour info, Longueur entre DB et tableau= 15m
Je choisis donc un câble 4g6.

Merci pour vos réponses futures.

Cordialement,
#2Carminas
Bonsoir

Non ce tableau n'est plus valable.

Avec 24 kVA vous aurez un DB 30/60A, donc 4X16 :

Fiche F16 UTE

@+


   [ Message modifié par  Carminas  le  20-06-2011  à  07:40 ] 
#3bob05
Bonjour Carminas

Je pense une petite erreur ..
Lire 4X16 mm2 ( N + 3PH )

et non 4G16mm2 ( qui lui comporte la terre VJ+3 phases )

Cordialement
#4Carminas
BOnjour

Merci Bob d'avoir rectifié, j'ai tapé un peu vite

Note : j'ai édité mon post

@+


   [ Message modifié par  Carminas  le  20-06-2011  à  21:54 ] 
#5snoop
MERCI...