Discussion consultée 705 fois 7 messages VMC avec plusieurs détecteurs de présence
VMC+avec+plusieurs+d%E9tecteurs+de+pr%E9sence
#1petitpaysle 15 juin 2011 à 00h56 Bonjour à tous et à toutes, et merci pour tous les renseignements que l’on puise sur le site et les forums, cela me permet de rénover avec sérénité mon habitation qui comporte 2 étages.
Je souhaite installer une VMC « Hygrolympic 3 S » simple flux repérée en « grande surface ». Elle est vendue avec un « inverseur de vitesse » et un hygrostat qui correspondent à mes besoins. (Petite Vitesse 17 W ; Grande Vitesse 85 W ; 5 piquages). La notice de l’appareil propose 2 schémas de câblage, l’un avec l’inverseur PV/GV livré avec l’appareil et l’autre avec l’installation d’un simple interrupteur. Cette seconde possibilité m’intéresse et je voudrai la compléter en ajoutant à l’interrupteur qui sera placé dans la cuisine 4 détecteurs de présence à poser dans 2 WC et 2 salles d’eau. J’ai essayé de concevoir un schéma de câblage "sans contacteur au tableau électrique » après avoir examiné ceux qui sont proposés sur le site en la matière (détecteurs et VMC). Mais étant un simple débutant je soumets à vos commentaires mon schéma ainsi que celui qui est proposé par le fabricant. Pour ce dernier, je m’interroge sur la couleur des fils « câblés en usine » et l’obligation d’intercaler un fusible 1A sur la phase. Avec mes remerciements et au plaisir de vous lire, cordialement. ++
#2phil-decuivrele 15 juin 2011 à 09h23 salut ,
votre schéma n'est pas bon,il y a un gros risque d'alimenter en méme temps la PV et la GV..... pourquoi installer des détecteurs pour commander la GV?. #3lerandoneurle 15 juin 2011 à 11h00 Bonjour
comme dit phil-decuivre c'est pas bon du tout le moteur ne va fonctionner qu'une minute maxi après on appelle les pompiers ! Le système est réalisable mais en mettant des contacteurs pour que la mise en marche de la GV coupe l'alimentation de la PV ! Je pense que l'idée est d'enclencher la GV quand une personne va se servir des WC!! #4bob05le 15 juin 2011 à 13h02 Bonjour
Je ne comprends pas ce qui vous inquiète, .. La VMC fonctionne en permanence en PV , et ne passe en GV que lorsque soit on ferme l'inter, soit un détecteur de présence est en fonctionnement avec sa tempo intégré. il respecte le schéma de principe fourni par le constructeur ( avec 1 inter simple). C'est d'ailleurs le montage classique des VMC à 2 vitesses dont la PV est obtenu avec insertion d'un condensateur en série. PS : il faut utiliser des détecteurs de présence "cascadables" , mais ils le sont pratiquement tous aujourd'hui. Cordialement #5petitpaysle 15 juin 2011 à 14h17 Bonjour et merci de vos remarques.
Je me demandai dans un premier temps si le schéma du constructeur prévoyant l’installation d’un simple interrupteur au lieu d’un inverseur PV/GV était fiable et facile à mettre en œuvre. Est-ce une simplicité apparente moins pratique que le système de l’inverseur, ou ce dernier ne sert-il qu’à noyer les poissons ? Je joins à nouveau ce schéma en annexe qui ne semble s’appliquer qu’à certains types de moteurs. La remarque de bob05 me rassure, mais je suis toujours aussi inquiet au niveau des couleurs du câblage « constructeur ». L’idée est que si on peut installer un interrupteur simple, pourquoi ne pas en installer facilement 3 ou 4 autres sous forme de détecteurs de présence ou d’hygrostats en prenant des précautions comme celle d’intercaler un contacteur. Cordialement ++
#6bob05le 15 juin 2011 à 15h07 Bonjour
Les VMC à 2 vitesses , avec moteur asynchrone , sont en général sur ce principe : (cf schéma joint) - 1 condensateur permanent , destiné au fonctionnement même du moteur asynchrone monophasé, - 1 second condensateur série, destiné à réduire la tension d'alimentation, donc augmenter le glissement, et donc créer une vitesse réduite (le tout sans dissipation d'énergie thermique ). Les condensateurs dépendent de la puissance, mais sont en général dans la gamme 1 à 5 µF (ordre de grandeur). Sur le plan formel, il vaut mieux utiliser la solution "inverseur". Sur le plan pratique, la solution "Inter" est tout à fait possible, car un inter classique (6 ou 10 A ) supportera sans problème, au bout de son cablage, la mise en court-circuit de la capa série, même si celà se fait à l'instant du maxi de tension. Donc, les 2 solutions sont tout à fait équivalentes et autorisées par le fabriquant . A noter qu'aucune ne permet la mise en ARRET de la VMC, puisque par principe, elle doit fonctionner 24H/24. Seul le DJ de 2A, au niveau du tableau électrique, le permet. NON, il n'y a aucune raison de prévoir un quelconque relais ..... Les INTERS et les DETECTEUR DE PRESENCE prévus pour commander des éclairages (en 230V) le permettent. Simplement, iol faut que ces DETECTEURS de PRESENCE admettent qu'on impose du 230V sur leur sortie (celà exclue des modèles déjà anciens, et disposant d'un interrupteur électronique qui n'acdeptait pas celà). C'est pour celà que je disais : il faut des modèles cascadables, c'est à dire acceptant d'être mis en parallèle, comme ton schéma. C'est le cas des modèles actuels que je connais, et bien souvent la notice constructeur mentionne le schéma pour mise en parallèle .. Cordialement
#7petitpaysle 15 juin 2011 à 16h05 Bonjour et merci de vos remarques et schémas.
Ils me permettent de faire un pas de plus dans la rénovation de mon habitation, dans l’apprentissage des circuits électriques, les capacités des détecteurs de présence « cascadables » et la conception des moteurs de VMC. Mais avant de retourner forer des trous pour permettre le passage des conduits VMC à travers murs et cloisons je réponds aux questions de phildecuivre et lerandonneur s’agissant de connaître mes raisons d’installer des détecteurs de présence. Pour réguler le renouvellement de l’air de la maison et faire baisser son taux d’humidité, l’hygrostat parait le plus approprié puisque c’est d’abord un détecteur d’humidité. Les schémas de branchement présentés sur le site montrent la simplicité de sa connexion sans fil de neutre, ce qui ne doit pas empêcher de prendre des précautions. Mais il y a peu d’informations grand public sur son rapport qualité prix et sa durabilité ou pour installer dans la maison plusieurs hygrostats utiles dans des constructions anciennes, avec beaucoup de recoins et d’alcôves, comme cela se fait pour les thermostats des radiateurs de chauffage. Il a y aussi peu d’informations sur la qualité des autres techniques de régulation comme les bouches et entrées d’air automatiques ou hygroréglables, en dehors de l’information commerciale utile à tous les acteurs cependant. C’est dans ces conditions que je suis intéressé par l’utilisation de détecteurs de présence pour accélérer ponctuellement le système d’aération. Cordialement++ VMC avec plusieurs détecteurs de présence
|