#1arnaud2le 14 juin 2011 à 21h08 bonsoir,
j'ai fait l'installation moi même et je vais bientôt avoir la visite du consuel, et je me demandais sur quels points il pourrait être le plus embêtant, à quoi faut-il faire attention ? j'ai fait tester ma terre par un électricien pour est sur de moi; le résultat est bon! est-ce que le schéma électrique est obligatoire ? j'ai lu dans une documentation qu'il n'était pas obligatoire pour une maison individuel merci #2Carminasle 14 juin 2011 à 21h49 Bonsoir
Il va sans doute principalement : - mesurer la terre - contrôler la continuité de la totalité des terres des prises - vérifier les éléments nécessaires du tableau (30mA, circuits obligatoires) - vérifier que les ID ne sont pas trop chargé - peut être vérifier la LES et la LEP - peut être démonter une prise, un inter ou un DCL mais il peut vérifier tout éléments présent dans la NF C15-100 Il faut faire un schéma de l'installation, même en maison individuelle: @+ [ Message modifié par Carminas le 14-06-2011 à 21:51 ]
#4thom17le 14 juin 2011 à 23h18 bonsoir exact, le consuel l'a fait chez moi mesure entre phase et neutre en position ohmmètre. #5thom17le 14 juin 2011 à 23h21 et certainement la liaison à la terre entre barrette de terre principal du tableau et le tableau de com en 6mm et la liaison à
la terre du répartiteur tv en 2.5mm. il la vérifier chez moi également! #6arnaud2le 15 juin 2011 à 13h28 bonsoir,
merci pour vos réponses, au niveau de la LES dans la salle de bain et réseau de chauffage, je n'ai pas de tuyauterie conductrice (per ou multicouche)... j'ai juste des collecteurs de distributions (chauffage et eau) qui sont conducteur. que dois-je relier à la terre ? #7jerome261171le 15 juin 2011 à 18h50 Citation de arnaud2
bonsoir, merci pour vos réponses, au niveau de la LES dans la salle de bain et réseau de chauffage, je n'ai pas de tuyauterie conductrice (per ou multicouche)... j'ai juste des collecteurs de distributions (chauffage et eau) qui sont conducteur. que dois-je relier à la terre ? Bonjour, lumières et prises Il y a des schémas sur ce forum. Cdlt #8RFcole 15 juin 2011 à 19h21 bonsoir
le mieux est tout de même jouer la prudence en mettant à cet endroit un conducteur issu de la L.E.S. @+ visite consuel
|