#1stephmary59le 14 juin 2011 à 13h52 Bonjour à tous,
avant de commencer je voulais faire un petit clin d oeil Mon souci, je suis en train (enfin mon maçon) de monter le vide sanitaire de notre future maison et je dois preparer la future installation electrique
sachant que : ma maison se trouve a 60 mètres du point de raccordement EDF quelle fera +/- 120m² avec installation classique (1 cumulus, Machine à laver, seche linge plaque elect, four, un seul chauffage elect dans la Salle de bain, le reste de la maison sera chauffée avec insert et pas de clim) est ce que du R02V en 2 x 25 mm² cuivre suffit ou dois je passer sur du 2 x 35 mm² ? deuxieme question quel dois etre le diametre de la gaine TPC 75, 90? (je n ai pas envie que cela ne plaise pas au consuel et qu'il me la fasse deterrer et troisième et dernière question j'ai lu sur le site que la gaine TPC ne pouvais dépasser de plus de 3 metres dans le vide sanitaire alors sachant que ma GTL sera dans ma buanderie et quelle se trouve a l'opposé de la maison (c'est à dire du point de pénetration de la tranchee des réseaux soit 8 m) comment puis je aller jusque la ? 3 metres de gaine puis cable seul fixé au hourdis polystyrene ? voila j espere avoir été assez clair Merci d'avance à tout ceux qui me repondront car j'ai appelé ERDF qui m'a envoyé sur le consuel (numèro trouvé sur cons..l.com) et le comble c est que on m'a repondu que l'on ne divulgait par ses infos aux particuliers je veux essayer de faire une installation aux normes et j'ai beaucoup de mal a trouver les infos sur les sites et documents officiels, c est quand même un comble ... heureusement entraidelec est la Merci Stephane #2phil-decuivrele 14 juin 2011 à 14h15 salut,
suivant le réglage maxi du disjoncteur: 45A: 35 mm² 60A : 50 mm² 90A : 70 mm² les sections sont pour du cuivre,sinon prendre la section immédiatement supérieure pour de l'alu. quel dois etre le diametre de la gaine TPC 75, 90? (je n ai pas envie que cela ne plaise pas au consuel et qu'il me la fasse deterrer )
un TPC de 90,ne pas oublier les tpc pour les courants faibles. j'ai lu sur le site que la gaine TPC ne pouvais dépasser de plus de 3 metres dans le vide sanitaire je ne suis pas au courant (sans jeu de mot....) comment fait on lorsqu'on a 5 m? la gaine TPC doit arriver dans la GTL pour respecter le degré coupe-feu. #3bob05le 14 juin 2011 à 14h28 Bonjour
Pour 60m, mets du 2x35mm2 cuivre impérativement. Ceci parceque le Disj ERDF sera un 30-60A (6,9,12 KVA ) Pour 60m , il te fait une regard de tirage intermédiaire , car 60 m, c'est trop. Un TPC de 90 mm Rouge est conseillé pour cette distance ( pas de contrainte spécifique, mais plutôt pratique pratique). Mets un fourreau TPC Rouge de 40 mm à coté pour la liaison Asservissement ( câble 2X1,5mm2 et /ou câble 2P écranté pour la TELEINFO). Et n'oublie pas, à 20 cm minimum, les 2 fourreaux TPC Verts pour les réseaux COMMUNICATION ( FT, câble, Fibre, ..) La gaine TPC doit s'arréter à l'intérieur, au niveau des fondations. ( car prpagatrice de la flamme). Tu peux protéger ton/tes câbles 2x25mm2 et asservissement avec des conduits rigide IRL, ou souples de type ICTA ensuite. Ces co,nduits peubent pénétrer sans la gaine TPV, et tu peux assurer une étanchéité relative ( silicone ou acrylique pour éviter une arrivée d'eau intempestive. Cordialement PS : c'est normal que ERDF ne te conseille rien, car cette liaison est souis NFC 15-100 et n'est pas de leur responsablité. par ailleurs le consuel est un organisme de côntrole , et pas un Bureau Etude public .... L'étude et la réalisation d'une installation électrique étant supposée faîte par des professionnels qui connaîssent les normes : la NFC 15-100 .... ( d'ailleurs publique ... voir le site AFNOR ) #4djbebsle 14 juin 2011 à 14h56 60 mètres ! houaou !!!
Bonjour , je me permets de te répondre vite fait .... Abandonne direct l'idée du 25 mm² pour bcp de raisons: 1- Tu vas avoir droit à un coffret en limite de propriété (vu que les 35m sont dépassés). 2- La vraie question c'est quelle va etre la puissance du compteur??? Vu ce que tu as marqué, 30A je pense que tu peux oublier.... donc 45 à 60A (ou 8 à 12KW). Or pour ces puissances là, vaut mieux prendre direct du 35mm²; c'est pas une fois que le cable est enterré qu'il faut y penser! Pour la gaine, plus c'est gros, plus c'est 'facile à tirer . Je me permets un leger conseil: dans l'éventualité où il y a long entre la limite de propriété et le compteur, ne pas hésiter à faire au moins un regard vers le milieu. Je laisse aux plus expérimentés le soin de répondre avec plus de détails... Sinon, bon courage pour la facture totale des travaux si tu fais faire par une entreprise... EDF est à env 50€ le metre de tranchée + prix du cable.... #5bob05le 14 juin 2011 à 15h11 Bonjour djebs
Je laisse aux plus expérimentés le soin de répondre avec plus de détails... C'est déjà fait, si je ne m'abuse ...... Cordialement #6phil-decuivrele 14 juin 2011 à 16h26 salut,
La gaine TPC doit s'arréter à l'intérieur, au niveau des fondations. ( car prpagatrice de la flamme).
Tu peux protéger ton/tes câbles 2x25mm2 et asservissement avec des conduits rigide IRL, ou souples de type ICTA ensuite. Ces co,nduits peubent pénétrer sans la gaine TPV, et tu peux assurer une étanchéité relative ( silicone ou acrylique pour éviter une arrivée d'eau intempestive. les gaines TPC normalisées NF sont classées M1 (résistant au feu),elles peuvent donc pénétrer dans les batiments. Ne pas oublier le grillage avertisseur au dessus des fourreaux. @+ #7bob05le 14 juin 2011 à 18h32 Bonjour Phil-decuivre
Je ne trouve aucune autorisation de pose de gaine TPC ( fusse-elle M1, ce qui n'est pas trés courant pour le grand public) en vide de construction, ni en apparent dans la NFC 15-100. La gaine TPC est autorisée uniquement pour les systèmes de conduits enterrés dans le sol. A l'arrivée, elle doit rester noyée dans le ciment, et ne pas dépasser. Serais-je dans l'erreur ? Cordialement #8phil-decuivrele 14 juin 2011 à 21h36 bonsoir,
les gaines TPC servent entres autres à alimenter les pieds de colonne edf pour les batiments collectifs,ou tarif jaune des ERP,elles ne s'arretent pas au fondations du batiment....du moins dans ma région,on pratique comme cela. il en est de méme pour les courants faibles: les gaines de 40 "débouchent" directement dans les locaux dédiés à la téléphonie ou aux réseaux informatiques. le dernier batiment que j'ai fait (ERP): France télécom a imposé une gaine TPC de 40 pour un cable téléphonique avec passage dans des chemins de cables dans des faux-plafonds.... l'intéret est aussi d'avoir une protection mécanique des cables. les arrivées EDF ou des autres opérateurs ne dépendent pas de la C 15 100. #9bob05le 15 juin 2011 à 10h08 Bonjour
Mais dans le cas présent, il ne s'agit pas d'un conduit sous NFC 14-100 , puisque le Disjoncteur est en limite de propriété, et cette liaison de 60 m en 2x25 mm2 ainsi que la liaison Asservissement tarifaire sont entièrement de responsabilité privée, et sous NFC 15-100 (incluse dans le contrôle Consuel ). D'où mon post précédent Cordialement [ Message modifié par bob05 le 15-06-2011 à 10:08 ] #10bucheronle 16 juin 2011 à 13h09 Bonjour à tous.
J'ai une question suite à vos échanges qui sont instructifs. J'installe ma gaine diamètre 90 TPV pour mon passage fils 25 mm2 (compteur dos à dos) est ce que je peux faire passer mes fils asservissements dans cette même gaine tout en les protégeant ? Ou bien, faut -il une gaine 40 TPV et qui soit extérieur à la gaine 90 TPV ? Merci le bucheron Cordialement quel section de cable pour quel diametre de gaine
|