Cablage d'un temporisateur
#1flouflouz
Bonjour

J'aurais besoin de votre aide pour cablé se type de temporisateur (Ers timetron) meme avec les schémas je n'arrive pas à le faire marché...
Je relis bien la phase à la borne A1 et neutre à A2 en 230 V...

Donc si vous pouviez m'aider.

Merci Flouflouz
#2tony51
salut
alors comment dire ta vérifier deja si tu as la bon temporisateur au niveau des tensions pour ta bobine car il y a plusieurs reference ensuite ton temporisateur sa fonctionne comme un relais donc oui phase sur A1 et neutre sur A2 par contre le truc c'est quand tu alimente ta bobine c'est la que t'es contacts sont temporisé faut pas l'alimenter en permanence que lorsque tu veux tes contacts temporisés ceux ci ces juste des contacts sec ou tu viens faire passer ton courant