Discussion consultée 1131 fois 5 messages Passage Mono -> Triphasé dans maison récente.
Passage+Mono+-%3E+Triphas%E9+dans+maison+r%E9cente.
#1Fred_Hle 06 juin 2011 à 17h55 Bonjour à tou(te)s,
Voilà ma question: Je fais l'acquisition d'une maison récente (fin 2009) et donc aux normes en ce qui concerne son équipement électrique, mais je suis agent EDF et donc pour des raisons évidentes de coût, je vais procéder au remplacement du système de chauffage (actuellement chaudière murale qui fournit chauffage et eau chaude sanitaire. Cette dernière est alimentée par une cuve gaz enterrée et je remplace le tout par une chaudière électrique 18kw et un chauffe-eau électrique 3kw). Ces nouveaux équipements m'imposent de passer en triphasé. Seulement voilà, je voudrais modifier mon tableau à moindre frais. Etant donné qu'ERDF va procéder au remplacement du câble de liaison, du compteur et du disjoncteur, je voudrais savoir si: 1°) je peux conserver les 4 disjoncteurs monophasés différentiels 30mA actuellement en place sur le tableau en répartissant leurs alimentations sur des barrettes correctement dimensionnées (capables de faire transiter le max en tri 36kva soir 63A) que je vais devoir trouver et installer dans une extension du tableau? 2°) ces barrettes doivent être protégées par un inter différentiel 30 mA avec le risque dans ce cas d'une mauvaise sélectivité qui me couperait toute l'installation en cas de défaut? 3°) si je suis obligé de raccorder ma chaudière et mon chauffe-eau via un différentiel alors qu'ils seront raccordés en direct et non pas sur prise de courant? Voilà j'espère vous avoir fourni assez de détails pour vous permettre de répondre à mes interrogations. Voici, ci-dessous, une photo du tableau à l'heure actuelle. Dans l'attente de vos réponses, Cordialement
#2Carminasle 06 juin 2011 à 18h11 Bonsoir
1/ Il faudrait mettre un ID mono par phase. Pour le 4ème soit il faut éclater son contenu sur les 3 phases, soit mettre sur une des 3 qui est moins chargée. 2/ Les borniers de répartition n'ont pas besoin d'être protégé par un différentiel 30mA 3/ Oui tous les circuits de l'habitation doivent être protégés par un différentiel 30mA. Vous pouvez vous inspirer de ceci : @+
#3Fred_Hle 06 juin 2011 à 18h32 Merci beaucoup pour ces renseignements. Cela correspond bien à la modification que j'ai besoin d'effectuer.
Pour ce qui est des barres de distribution, que l'on voit matérialisées en haut du schéma, et surtout leur rapport aux normes actuelles, comment se matérialisent ces borniers? Comme mon tableau se trouve actuellement sur une goulotte et que je dois faire une extension pour accueillir mes prochains disjoncteurs différentiels tétra, est-ce qu'un tableau "une rangée" équipé avec des borniers de répartitions pour chaque phase et le neutre suffirait? Et surtout est-ce que cela existe? Excusez-moi si mes questions peuvent paraitre bêtes mais cela fait bien longtemps que je n'ai plus touché un tableau élec et donc je constate que je suis bien loin de ce que j'ai pu connaitre en terme de matériels et de technologie. #4Carminasle 06 juin 2011 à 18h43 Bonjour
Vous pouvez tout à fait acheter un tableau une rangée et l'équiper vous même de borniers. Vous pouvez utiliser utiliser ce genre de bornier convient très bien et ils dont en plus l'avantage de se clipser sur un rail DIN : 048 16 Sinon ce genre de bornier adapté au tri pourrait aller également 048 14 C'est du Legrand, mais vous devez trouver l'équivalent en Hager @+ [ Message modifié par Carminas le 06-06-2011 à 18:44 ] #5Fred_Hle 06 juin 2011 à 18h52 Et ben un super merci pour tous ces renseignements. Me voilà conforté dans mes idées de modification. Il ne reste plus qu'à se mettre aux emplettes!! Bonne continuation à vous. Passage Mono -> Triphasé dans maison récente.
|