eclairage de zone temporisé déclenché par l'ouverture du portail

Page 1/2    

  Page suivante >
#1noghaard
bonjour et merci d'avance pour votre aide.

Mon projet:
l'ouverture du portail motorisé déclenche l'éclairage extérieur pendant un temps T qui perdure au dela de la refermeture du portail et cela uniquement de nuit.

Matériels à ma disposition:
-motorisation de portail robus 600 avec une sortie S.C.A (impulsion 24V 4W qui dure le temps de l'ouverture du portail).
-un interrupteur crepusculaire modulaire Galax Lss 11
-un relais temporisé merlin gerin RTB 15951 la nouvelle ref correspondant est 16066.
-un Phare 500W + un phare 250W.

Mon problème:
Realiser le branchementde tout ces elements!

Mes différents essais:
Grace a votre site j ai reussi a faire fonctionner:
- le phare et l' inter crepusculaire avec un bouton poussoir que j'utilise pour remplacer le moteur pour faire mes essais.
-le phare et le relais temporisé toujours avec le BP

MAIS impossible de tout brancher ensemble même apres de multiples essais.

merci
#2firmin
salut l'ami ,

si tout fonctionne ,tu as donc juste à te connecter à ta carte ...

il faut donc simuler un bouton poussoir

tu as donc une sortie avec du 24V pendant l'ouverture .
il te suffit d'y raccorder un autre relais temporisé au travail fonctionnant sous 24Vque tu règleras à environ
1 seconde . tu utilise ensuite le contact NO du relais en remplacement de ton BP ou même
en parallèle si tu veux conserver une commande manuelle .

A+

ensuite pour jumeler avec l'inter crépusculaire il te suffit par exemple de mettre en série le contact de cet IC
avec la bobine du relais temporisé dont je viens de te parler ... il y a aussi d'autres solutions ...


   [ Message modifié par  firmin  le  05-06-2011  à  00:36 ] 
#3noghaard
Merci pour ta reponse firmin
en fait tout fonctionne individuellement mais je ne parviens pas à faire fonctionner ensemble le relais, l'inter crepusculaire le phare et le poussoir. je fais forcement une erreur dans le branchement mais je n'identifie pas lequel.

ensuite ta reponse suggere un deuxieme relais et la tu me prends complètement (un relais qui commande un autre relais qui lui meme dépend de l'inter crepusculaire ) car je pensais que le matériel que j ai énoncé suffisait. Cependant je ne suis pas electricien. pourrais tu m'envoyer un schéma pour m aider à visualiser s'il te plait.
#4firmin
re ,

par rapport à ton matos :

ton relais temporisé s'enclenche via l'impulsion d'un BP. ( RTB )

ta carte te fourni du 24V pendant l'ouverture . ce 24V ne pourra pas remplacer ton BP .

donc il faut relayer pour créer un contact sec et on va en plus en profiter pour temporiser

ce contact tout simplement comme si on appuyait sur un BP ( une petite seconde )

vu que tu es sur du schneider un relais RTH remplira cette fonction .

( sur celui là pas de commande par BP , la tempo démarre directe à la mise sous tension de la
bobine ) .

si tu peux mettre un lien de ton inter crépusculaire ...

je pourrais te faire le schéma demain dans l'après midi ..

A+

vérifier sur la carte s'il y a bien 24V sur les bornes de la carte dont tu parles pendant l'ouverture ...


   [ Message modifié par  firmin  le  05-06-2011  à  01:04 ] 
#5noghaard
Voila le lien pour l'IC: http://products.geindustrial.com/IndustrialProducts/Dispatcher?REQUEST=SPECPAGE&CATALOG=PP&lang=fr_BE&PRODUCT_NUMBER=ELFA_DEEM666361

En meme temps que le relais RTB j ai recupéré 3 autres relais temporisé: un legrand 04744( qui ne peut pas convenir si je ne me trompe pas) et 2 vieux Hager pour lesquels je n'ai trouvé aucun lien x E 021 et E 020 est ce qu'un de ces relais équivaut le rth schneider?
En fait je pensais avoir deja monté en série l'IC avec les contacts du relais et le phare. Je vais donc revoir mon montage.
Et merci pour ta precision car effectivement je pensais que le 24V remplacerait le BP.

Et si tu as une solution plus simple je suis ouvert à tout ce que tu peux me proposé.
#6noghaard
Re firmin
J ai revu mon montage en serie et j ai trouvé mon erreur. Les branchements étaient bon mais pendant mes essais je ne tenais pas compte de la tempo de 100s de l'IC. tout fonctionne!!!
Maintenant il me reste à choisir et à brancher le relais pour transformer l'impulsion 24V sortie moteur en contact sec qui remplacera le bouton poussoir du relais RTB.C'est tout bon j'ai tout compris?

J ai scanné les schémas de branchement des 3 relais tempo à ma disposition. Celui que j ai entouré en rouge est celui que je pense devoir utilisé mais j ai de gros doute sur la facon de le brancher.
Et celui entouré en vert j ai encore plus de doute....
J ai mis des légendes de ce que je pense deviner pourrais tu me corriger, s'il te plait, si je me trompe pour que je puisse réaliser les derniers essais.

scan des relais tempo

Merci


   [ Message modifié par  noghaard  le  05-06-2011  à  17:08 ] 
#7firmin

salut l'ami ,

je vies juste d'arriver et pas eu le temps pour ton schéma ( sorry =

mais je vois que tu as avancé ....

pour simuler ton BP :

tu raccordes les bornes A1 /A2 de ton relais tempo suplémentaire aux deux bornes de ta carte
24V pendant ouverture .
ensuite le contact NO de ce relais devient ton BP .

je suppose que tu as mis le contact de ton IC en série avec le contact de ton RTB pour la
lampe .
cette une solution , je ne veut pas t'embrouiller en t'en donnant une autre ....

ce matin , j'ai pas eu accès au lien Legrand pour voir si la réf que tu as donné pouvait fonctionner
comme un RTH ( tempo dès la mise sous tension sur A1 / A2 sans ajouter de BP .

A+
#8firmin

pour le legrand à mon avis c'est bon car il a plusieurs fonctions ,
mais pour l'heure impossible d'accéder à la notice Legrand ...

tu m'a envoyé un scan mais regarde sur l'autre face de ton legrand , il y a plusieurs
petit explicatifs sur les différents modes ...

si tu as ça tu peux aussi me le scanner .


A+
#9noghaard
Si le legrand equivaut à un RTH ce serait l'idéal effectivement. je joins le scan pour que tu me dises quel réglage faire si éventuellement c'est possible.
Dans le cas contraire, est il possible d'utiliser les relais Hager comme second relais. Si oui comment les brancher car ils n' ont pas de bornes A1 A2.
Pour le legrand en second, j ai tout compris mais il offre tellement de possibilité que j' aimerais le garder pour un autre projet.

encore merci car tes reponses sont tres claires.
#10noghaard
Si le legrand equivaut à un RTH ce serait l'idéal effectivement. je joins le scan pour que tu me dises quel réglage faire si éventuellement c'est possible.
Dans le cas contraire, est il possible d'utiliser les relais Hager comme second relais. Si oui comment les brancher car ils n' ont pas de bornes A1 A2.
Pour le legrand en second, j ai tout compris mais il offre tellement de possibilité que j' aimerais le garder pour un autre projet.

encore merci car tes reponses sont tres claires.

http://f-electricite.fr/att-6053_.html
eclairage de zone temporisé déclenché par l'ouverture du portail