Discussion consultée 2372 fois
24 messages
Tableau élec pour prêt à taux zéro

Page 1/3    

  Page suivante >
#1Freud
Salut à vous, c'est mon tour à présent

Pour l'obtention d'un prêt à taux zéro, le logement d'un amis à été soumis à une expertise. Il en ressort que seul le tableau électrique est à refaire pour l'obtention du prêt.

Le prêt servira à faire des modifications. On ne peut donc même pas considérer cela comment étant de la rénovation, même partielle. La question est donc de savoir ce qu'il est impératif de faire pour mettre ce tableau, sans que le reste le soit.

Tableau actuel :

image/photo


Celui-ci comporte 8 circuits :
- 3 d'éclairage
- 3 PC
- Machine à laver
- cuisinière

Pas de départ VMC. J'ai omis de regarder ou demander certains détails C'est mon 1er tableau domestique faut dire ..
Je suppose que la VMC est prise sur un circuit éclairage. C'est ce qui se faisait je pense. Je passerais un p'tit coup de fil dans la semaine.

La maison fait moins de 100m², que dire d'autre

A quelles règles suis-je soumis pour un simple changement de coffret ?

Dernières précisions, les travaux futurs comprennent le passage du garage en cuisine. Il me faudra donc prévoir un inter diff type A sur lequel je mettrais le lave-linge et la cuisinière : oui, non pour la cuisinière ? Ce ne sont pas des plaques à induction, mais c'est embêtant d'y mettre que le lave-linge. Ou plutôt que de mettre un inter diff, je peux depuis le répartiteur mettre directement un disjoncteur différentiel type A ?

Pour le reste, je suis obligé d'ajouter 2 rangées avec inter diff AC je suppose.
Chauffage/chauffe-eau au Gaz, donc pas d'heures creuses. Dois-je avoir un départ dédié ? Oui sans doute. En combien ?

Voilou. Je ferais un p'tit schéma du tableau dans la semaine.

Si vous avez des infos .. merci
#2slymule
Hello Fred,

Je ne savais pas que pour l'obtention d'un prêt à 0%, Ils pouvaient imposer ce type de chose

Je dirais qu'un inter diff de type A en tête de tout est des disjoncteurs pour chacun des dépares existant et ceux qui vont être créé devrait faire l'affaire.

Mais comment être sur de ce qui sera acceptable à leurs yeux alors qu'ils ne demandent que de refaire le tableau d'une installation où il y a sans doute d'autre chose à revoir, c'est vraiment demander de pisser dans un violon je trouve.

S'il veulent un tableau aux norme actuelles, il faudra un type A et deux type AC (maison entre 35 et 100 m²), tout ça pour 8 circuits...

Peut être serait il bon de prendre contact avec eux et de leur demander ce qu'ils attendent car c'est pas très logique tout ça.

La cuisinière est à gaz ou y a t'il des plaques électrique (induction ou non)?
S'il y a des plaques électrique -->Type A, circuit dédié 32A conducteurs 6mm² ,peut être les fils à remplacer s'il ne sont pas en 6 mm²...
Et voila, on y arrive, comment ne revoir que le tableau?


RFco aura peut être déjà vécu cette situation, il pourra peut être t'en dire plus.

++
sly
#3Freud
Merci Sly,

Oui c'est étrange en effet.
Citation :
Peut être serait il bon de prendre contact avec eux et de leur demander ce qu'ils attendent car c'est pas très logique tout ça.  Citation :

Je vais faire ça, tu as raison

Je me dis aussi que s'ils envisagent à plus long terme d'entreprendre une rénovation, il serait sans doute plus judicieux de faire ça dans les règles de l'art, même si leurs exigences actuelles se trouvent être basiques.
#4slymule
De rien

Citation :
Je me dis aussi que s'ils envisagent à plus long terme d'entreprendre une rénovation, il serait sans doute plus judicieux de faire ça dans les règles de l'art, même si leurs exigences actuelles se trouvent être basiques.  Citation :


C'est dingue, je viens de relire mon post et j'étais sur d'avoir abordé ce sujet, j'ai du l'effacer en même temps qu'une autre phrase que j'ai changé avant de poster ,ou je perd la boule?

En tout cas dès que tu sauras exactement ce qu'il attendent comme tableau, on réfléchira à ce qu'il y a de mieux à faire, financièrement parlant le tableau est un gros post, mais t'en qu'à le refaire, il sera sans doute plus judicieux d'aller plus loin, à toi de faire entendre raison à ton amis

Bon dodo et courage pour cette nouvelle semaine qui va débuter!
#5RFco
Salutatous,

Il faut faire une mise en sécurité, c'est tout.

Imaginez devoir mettre 3 différentiels alors qu'il n'y a que huit protections existantes, irréaliste...

@+
#6slymule
Hello,

Dans ce cas ma première idée était la bonne je pense:
Citation :

Je dirais qu'un inter diff de type A en tête de tout est des disjoncteurs pour chacun des dépares existant et ceux qui vont être créé devrait faire l'affaire.   Citation :


Précision tout de même:

Le type A en 63A.
Tableau deux rangées * 13 modules au minium pour que la marge de 20% de libre soit respecté, voir plus ton amis veut tout refaire par la suite.
Calibrer les disjoncteurs en fonction des fils en place.

Bonne journée
sly


   [ Message modifié par slymule  le  18-05-2009  à  07:09 ] 
#7Freud
Salut et merci à vous,

Un type A pour l'ensemble de l'installation ne risque-il pas de susciter des déclenchements intempestifs ?
Je pense de toute manière passer tout de même à 2 rangées pour la répartition, donc 2 inters diff, étant donné que des circuits vont venir s'y ajouter avec la futur cuisine.

Les fils actuels pour la cuisinière sont bien en 6², mais la cuisine passant au RDC, je vais pouvoir condamner le circuit en fait.
J'ajoute dans la futur cuisine disons un circuit PC normal, four, lave-vaisselle. Ça vous semble peut pour 2 inters diff ? Je peux tout passer sur le même en le passant en 63 A ?

Enfin, comme je le suggérais précédemment, je peux peut-être mettre un disjoncteur différentiel 16 A type A pour le lave-linge. Et encore, suis-je tenu dans une mise en sécurité comme le dit RFco de mettre un type A ?

Voici ce que ça donnerait avec les nouveaux circuits :

image/photo


Oui non ? Merci
#8RFco
Oui, Freud, sil il n'y a qu'un seul différentiel, il doit être de type A et 63A, sauf si il n'y a pas de chaufaage élec ET qu'il n'y a ni cirucit plaques de cuisson (32A) ni circuit 40A


@+

#9slymule
Re l'amis

Si tu tiens à mettre deux inter diff, voici ce que je ferais:

image/photo


Dijoncteur diff de type A en plus, non

Pas de problème pour mettre d'autre circuit sur le type A!
Seule chose sur un 40A en plus du lave linge et la plaque, pas plus de deux circuits supplémentaires et des non dédiés
Voila pourquoi j'ai mis 1 lampe et 1 prise.
Si tu tiens à équilibrer en faisant passer des circuitS de plus de la première à la deuxième ranger il faudra un type A de 63 A.

Que penses tu de ça?



   Modérateur : Image ré-hébergée 
#10Freud
Intéressant .. merci messieurs !

C'est pas tellement que j'y tiens. C'est parce que l'on passe à 10 circuits. Si je passais tout sous 1 seul inter diff 63a de type A, serais-limité ensuite par le nombre de départs.
Ce que je crains c'est qu'il soit non évolutif pour la suite.

Si par la suite il fallait ajouter un départ VMC, un portail électrique, ...
J'invente. En fait je n'en sais rien du tout, mais sans doute vaut-il mieux prévoir maintenant qu'il commence ses tous 1ers travaux d'intérieur.

Ah oui, et la chaudière à Gaz ! Doit-elle avoir une alim spécifique ? Étant située à proximité de la futur cuisine, ce serait l'occasion de lui dédier un départ.
Tableau élec pour prêt à taux zéro

Page 1/3    

  Page suivante >