#1bourru
Bonjour
Vous avez fait un article très complet sur le parafoudre.
bravo et merci! mais une information me laisse perplexe;
Vous informez que la distance entre le parafoudre et la terre ne doit pas excéder 50cm.
Mais de quel point point terre parlez-vous?
Est-ce le bornier des terres du tableau ou bien le départ de de la tresse de 25 mm carré?

J'espère que ce n'est pas la seconde solution, car rajouter 10 mètres de tresse de 25 pour revenir au tableau; très peu pour moi.


   [ Message modifié par  bourru  le  16-05-2009  à  09:41 ] 
#2slymule
Hello Jean,

Je n'en suis pas sur, mais la logique me ferait dire que c'est du bornier du tableau car en générale la barrette de coupure et près du sol et que je n'ai jamais vu de remontés spécialement pour le parafoudre.
En même temps je ne suis pas dans une région où les parafoudres sont obligatoires alors ils ne court pas les rues.

++
sly
#3bourru
Salut Slymule,

Bien sûr que cela semble logique mais alors pourquoi Cliclac a-t-il si fort insisté. Sur un tableau,même à tris rangées, le bornier des terres n'est jamais à plus de 50 cm.
#4slymule
Cliclac ne s'étant pas connecté depuis quelque temps, le pense que c'est RFco qui pourra trancher.
De toute manière même si on ramenait un fils de la barrette de coupure, il ferait tout de même plus de 50 Cm, à moins que la barrette soit juste à coté du tableau (très rare).
Je pense que cliclac insisté sur ce point car c'est les fabriquants qui le stipulent dans leurs doc car je n'est rien trouvé dans la nfc 15100 sur ce sujet.
Je pense que peut importe ou il est raccordé à la terre, tant que la section est bonne et la distance et de moins de 50Cm, le bornier de répartition des terres du tableau doit donc faire l'affaire.


   [ Message modifié par  slymule  le  16-05-2009  à  20:02 ] 
#5RFco
salutatous,


oui, c'est jusqu'au bornier de terre...

http://bricolage.bricovideo.com/videos/bricolage_videos/video/outils/electricite/regle-installation-parafoudre.pdf

@+

#6RFco
#7bourru
Citation :
tant que la section est bonne  Citation :


Du 10 ou du 6?
Je n'ai pas le bornier sous les yeux mais je crois qu'un seul logement pour accueillir du 10
il est déjà pris pour la liaisin à la barette
#8slymule
Citation :
Citation de RFco 

la c15100 ne dit pas tout



@+

 
  Citation :


Hello RFco,

Mais alors, lorsque rien n'est stipulé dans la nfc 15100, c'est que ce n'ai pas obligatoire, Promotelec ne décide pas des normes, il fond simplement leur recommandations, mais si ces recommandations ne sont pas respectées, le consuel ne peut rien dire?
Attention, je ne dit pas qu'il ne faut pas suivre les recommandations Promotelec, je cherche à avoir jusqu'où va leur influence.



   [ Message modifié par  slymule  le  16-05-2009  à  20:51 ] 
#9RFco
oui la c 15 100 ne dit pas tout, mais il y a les guides UTE


par exemple, dans notre cas
#10slymule
J'ai écris nfc 15100, mais je faisais justement allusion à l'ute que j'ai réussi à me faire prêter hier pour des recherche perso...
Je n'est rien trouvé qui expliquait la mise à la terre du parafoudre, peut être n'ai je pas cherché au bon endroit?