BRANCHEMENT VA ET VIENT + INTERRUPTEUR AUTO
Page 1/4    

  Page suivante >
#1ramox
bonjour a tous,

voila,
sur mon allée j'ai 4 lumières avec 2 va et vient, un inter cote maison et l'autre au portail et a la place de celui du portail je voudrais mettre un inter automatique que je viens d'acheter legrand 69500 2 fils (ou si je dois le changer) et l'encastre a l’entrée du portail en récupérant les fils du va et vient mais j'ai 3 fils sur l'inter je joint un dessins,
donc quand je rentre en voiture la nuit je voudrais ça s'allume et conserve l'inter cote maison pour allume quand je veux l’allée du portail qu'est ce que je peux faire pour le réaliser,j'aurais du mal a recable,

j’espère être asse claire

merci d'avance
#2Carminas
Bonjour

Plusieurs solutions en fonction de ce que vous voulez faire

Si vous voulez commander depuis la maison en bénéficiant de la temporisatoin, il faudra remplacer votre va et vient restant par un poussoir NF

Voir sur la doc

A adapter en fonction du cheminement de vos câbles mais cela devrait ressembler à cela :



Le seul inconvénient c'est que tout cela fonctionne avec une temporisation qui éteindra systématiquement votre éclairage au bout d'un certain temps que vous passiez devant le détecteur ou que vous appuyez avec la commande de la maison


L'idéal donc serait de remplacer votre va et vient actuel par un double va et vient/poussoir pour permettre une marche forcée si nécessaire de l'éclairage à l'aide du va et vient.




3ème variante si vous ne voulez conserver que la marche forcée depuis la maison, donc un utilisant le va et vient actuel




En résumé

Solution 1
- poussoir maison : lancement de la temporisation
- détecteur : lancement de la temporisation

Solution 2
- poussoir maison : lancement de la temporisation
- va et vient maison : marche forcée (point de commande unique)
- détecteur : lancement de la temporisation

Solution 3
- va et vient maison : marche forcée (point de commande unique)
- détecteur : lancement de la temporisation

A noter :
- qu'en cas de lancement de la temporisation, l'arrêt ne peut se faire que de manière automatique au bout du délai de temporisation
- que la sortie de la marche forcée, ne peut se faire que par nouvel appui sur le va et vient

@+


   [ Message modifié par Carminas  le  27-05-2011  à  08:56 ] 
#3Carminas
Bonsoir

Citation :
Citation de ramox 
slt,
désolé je me suis trompe s'est 2 poussoirs avec un telerupteur hager ep510 16ax avec minuterie donc que 2 fils du cote des inter,
je voudrais mettre ce fameux inter auto cote portail et garde le poussoir cote maison en conservant la minuterie ,
cordialement
  Citation :


Cela complique un peu les choses.

Il y a une solution en raccordant la sortie de l'inter automatique au retour lampe, mais la difficulté va être de récupérer les fils et de trouver l'endroit où faire ce raccordement.

Cela donnerait cela :


@+



   [ Message modifié par  Carminas  le  03-06-2011  à  21:52 ] 
#4ramox
Re,
Alors si je comprend bien je recupere la phase de mon 2 ieme
poussoirs(que j'ai supprimer) Que je branche sur inter auto,je me pique sur le retour de lampe que je connecte a l'inter auto,ok mais Qu'est que je fait du Fils noir(sortie A2 ) que j'ai du poussoir supprimer qui me reste cote portail (poussoir supprimé),je l'enlève,
Merci
#5Carminas
Bonjour

Si chaque poussoir est ramené individuellement à la minuterie, c'est encore plus simple

Il suffit de relier ce fil au retour lampe



@+
#6ramox
bonsoir,
voici trois photos dont une est le poussoir ou je vais supprimer et me repiquer pour l'inter auto, donc la phase en marron et je récupère le retour de lampe a la lampe la plus proche se ca? et je débranche le neutre du BP.
le nombre de fils en sortie de la minuterie pourriez-vous m'indique les sortie de la minuterie s'est a dire ce qui rentre et ce qui sort 2;3 ,comment contrôlé tous ca pour utilise le bon montage,
MERCI




   [ Message modifié par ramox  le  11-06-2011  à  19:00 ] 
#7Carminas
Bonsoir

Citation :
Citation de ramox 
j'ai connecte mais j'ai du mal a faire marche,le poussoir qui reste allume mais n’éteint pas , s'est la minuterie qui éteint,
je n'arrive pas a faire déclenche l'inter auto le jour quand je le règle en lux mini,branchement retour de lampe + ph,
  Citation :


J'espère que votre montage est un montage 4 fils avec un poussoir à la phase, car si vous avez le neutre au niveau de votre inter auto, cela ne fonctionnera pas.

Si je fais l'analogie entre mon schéma d'horloge et la votre cela devrait être :
- A1 --> N
- A2 --> 4
- 1 --> L
- 3 --> 3

Le retour lampe, vous le récupérer où vous pouvez : sur la lampe la plus proche mais aussi sur 3 de la minuterie.

@+


   [ Message modifié par  Carminas  le  14-06-2011  à  22:44 ] 
#8ramox
bonsoir,
je suis vraiment perdu je vous envoi 3 photo pour su vous pouvez avoir votre avis
la chance que j'ai dans tous ça, s'est la boite de dérivation juste a cote des travaux
a+


   [ Message modifié par  ramox  le  14-06-2011  à  23:06 ] 
#9Carminas
Il faut faire un schéma qui reconstitue votre cablage actuel.
Vous verrez ensuite comment vous pouvez le modifier.

@+
#10ramox
re
merci de me donner de votre temps,j'ai procédé de la façon suivante,donc j'ai démonté une ampoule la plus proche repéré le retour de lampe ,je l'est repique et j'ai récupéré la phase de l'ancien poussoir que j'ai supprime et remplace par l'inter auto ,la ça redémarre, le poussoir allume après la tempo de la minuterie ça coupe mais l'inter ne prend pas la main quand je l’actionne la journée en lux max,
merci
a+
BRANCHEMENT VA ET VIENT + INTERRUPTEUR AUTO