#1chris73
Bonsoir EDF est venu me raccorder en 4* 35 MM alum,je voudrai savoir la section entre le disjoncteur d'abonne et mes borniers triphasé du tableau elec. Merci
#2Freud
Bonsoir,

La section utilisée par ERDF importe peu. Ce qui compte c'est le type de disjoncteur de branchement (calibre de - à -) et la distance qui sépare celui-ci du tableau.

++
#3firmin
salut à tous ,

vous vouliez 24 KVA en tri il me semble donc un disj tri 30/60 ...

dans ce Cas section 10mm² en aval du DB jusqu'à 31 mètres maxi .

A+
#4chris73
Mon disj d'abonné est a coté de mes borniers tri du tableau 4 rangs. Mon calibre 30/ 60A en tri.
#5firmin
re ,

la réponse est au dessus
#6chris73
Donc du disj de branchement EDF a mon tableau elec du 10 MM. Suffit,


   [ Message modifié par  chris73  le  26-05-2011  à  23:24 ] 
#7firmin

oui , vous êtes en tri + neutre ,pas en mono ....

regardez en bas de cet article ( tableau section promotelec ) .

mais si vous voulez mettre du 16² , pas de soucis ....

A+
#8Carminas
Bonjour

Attention l'UTE a récément renormé cela et pour un DB 30/60A (tri ou mono), il faut au minimum du 16² :
Fiche F16 de l'UTE

Il faudrait dailleurs remettre à jour le tableau du site.

@+
#9chris73
Même si EDF ma tiré en 4*35 MM. Je croyais qu il fallai mettre la même section? a+
#10Freud
Bonjour,

Vous avez déjà toutes les réponses escomptées, notamment "La section utilisée par ERDF importe peu".
Ils pourraient mettre du 120mm² que ça ne changerait rien pour nous. Eux peuvent prévoir des sections plus importantes pour le cas ou ils seraient amenés à remplacer le disjoncteur par un plus élevé sans devoir alors repasser de nouveaux câbles.

Encore une fois, nous tout ce qui nous intéresse c'est le calibre max du DB (ou AGCP )


Merci Carminas, je suis dessus

Edit : L'article est modifié.