section cable DB
#1grego30
Bonjour,

Dans le cadre d'une construction, ERDF vient de visiter le chantier. Il s'avère qu'il y a plus de 30m entre le debut de la propriéte et la maison.

ERDF va donc mettre compteur et DB en limite de propriété.

Quelle doit etre la section du cable entre le DB exterieur et le DB interieur? il y environ 35m entre les 2

Y'a t-il un cable particulier a tiré pour le HP/HC?

Je compte mettre a l'interieur du logement un DB NON Selectif. Etes vous d'accord avec ca? Cela ne pose pas de problème avec un Parafoudre?

Merci de votre aide.



   [ Message modifié par  grego30  le  24-05-2011  à  16:50 ] 
#2Freud
Bonjour,

Voici qui devrait déjà vous aider : calcul section de câble

L'un des éléments nécessaires au calcul manque à votre message, à savoir le calibre max du DB.
Pour le reste je cède la place à mes camarades ..

++
#3grego30
Merci.

Grasse a votre aide, je compte mettre du 25². En effet le DB sera un 30/60 soit 12K Max.

Me confirmez-vous que la section est bonne?

Bien cordialement
#4Freud
Re,

Oui c'est parfait pour le 25mm²
#5RFco
salutatous


pour le cable HP/HC, un R02V 2x1.5 ou 3G1.5 ira parfaitement


pas de soucis pour le non diff à l'intérieur


et pourquoi pas un simple interrupteur sectionneur modulaire 63A de ce type : Lien


@+