#1link-40le 24 mai 2011 à 09h56 bonjour
sa fait quoi si on met du fil 2.5 pour l’éclairage ? et quel disjoncteur faut il mettre si c'est bon ? #2La_Brossele 24 mai 2011 à 10h08 Salut ;
"Le conducteur étant trop large, les électrons ne sont plus maintenus et zig zaguent en causant des interférences qui remontent sur le réseau ERDF. En détectant cela, ils interviennent et envoient le B.R.A, la brigade de répression anti-interférences". C'est une boutade. Sur les schémas d'éclairage, notamment sur cette page, la section correcte est indiquée : 1.5 mm². Plus ce n'est pas "gênant", inutile et à l'extrême sujet à confusion avec un circuit prise. Le choix de la protection est crucial. #3Freudle 24 mai 2011 à 10h43 Bonjour,
Comme l'indique La_Brosse le 1,5mm² serait plus recommandé pour un usage classique (longueurs de câble respectables) mais c'est autorisé et sans incidence si ce n'est sur le risque de confusion (La_Brosse encore) et la maniabilité des fils (raccordements). et quel disjoncteur faut il mettre si c'est bon ? Ce n'est pas la section des fils qui détermine le calibre d'un disjoncteur main l'inverse. Éclairage : Disj. 10A recommandé ou 16A autorisé, le tout en 1,5mm² minimum. Si fusible calibre 10A max. Tableau des sections normalisées