Discussion consultée 668 fois
9 messages
maison neuve: boite de communication basique suffit?
#1strawbale
Bonjour,

J'ai prévu une boite de communication basique (legr... #01195) pour notre maison neuve, par ce que je préfère le modem ADSL dans le bureau (avec 2 ordis branchés par câble ethernet; si je veux brancher d'autre ordi / internet-radio etc j'utiliserai des adaptateurs CPL ethernet).

* Est-ce que cette boite basique est encore autorisée en constructiuon neuve?

* J'ai mis des prises téléphone RJ45; faut-il avoir une boite DTI RJ45 dans la boite de communication ou peut-on encore passer avec un DTI-en-T (ce qu'était fourni avec la boite de communication que je viens d'achter)?

*Une réglette de dérivation téléphonique 'classique' (8/12 plots) est-elle encore autorisée dans la boite de communication ou faut-il mettre obligatoirement un hub/switch RJ45? Et dans ce dernier cas, peut-on le mettre dehors la boite de communication, parce que pas trop de la place dedans...?

Merci beaucoup en avance pour tout avis!


   [ Message modifié par  strawbale  le  23-05-2011  à  21:38 ] 
#2bob05
Bonjour

NON, ce coffret n'est plus autorisé aujourd'hui ....
car on doit avoir au minimum un répartiteur équipé de socles RJ45
C'est le modèle 032908 qui doit être utilisé ( modèle de base)
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/ecat.asp?showTarif=true&reference=032908
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/LE03134AA.pdf

De même mes DTI FT ( en "T") ne doivent plus être utilisés .
Ceci, pour des constructions neuves, bien évidemment .

Il est regrettable par ailleurs, que beaucoup de grandes surfaces continuent à écouler leurs stocks, et vendent ces anciens modèles (étiquetés conformes à la NFC 15-100 ..... en leur temps) sans aucune info pour les clients .

Cordialement

#3strawbale
Bonjour,

Merci pour votre explication.
Quand je regarde la fiche de ce modèle 032908 je vois qu'il n'a "que" 3 sorties analoques (pour les téléphones) donc pas suffisant pour notre maison si je suis les normes par rapports au nombre des prises téléphoniques

Q: puis-je remplacer le DTI classique par un DTI RJ45 et ajouter un petit répartiteur RJ45 (type hub) sans le reste de contenu du 032908 (filtre ADSL etc.)?


   [ Message modifié par  strawbale  le  23-05-2011  à  23:19 ] 
#4strawbale
PS: Et pourquoi pas le modèle 032909, plus simple que le 032908: sans filtre ADSL, mais avec un répartiteur téléphonique avec 6 sorties?


   [ Message modifié par  strawbale  le  23-05-2011  à  23:41 ] 
#5bob05
Bonjour

Le 32909 n'est plus autorisé , car c'est un modèle "sans brassage" ... pas de connecteur RJ45 , donc pas de brassage ETHERNET possible ...

Mettre un DTI "F" .... je ne connais pas la réaction de ton "consuel" .... je pense que FT ou leurs S/T s'en moquent ( les ayant pratiqué pas mal ..)

Pour ce qui est du nombre de prises téléphone ...
- Seules les prises RJ45 cablées sont comptabilisées pour le consuel ( il ne s'intéresse pas au patch du boitier de COM )
- Pourquoi te faut-il autant de prises accessibles .. en mode RTC (FT) ... en mode ADSL ( mais c'est à raccorder sur la sortie de BOX, et là, en principe c'est 1 seul téléphone ..)

Cordialement .
#6strawbale
Bonjour,

J'ai compris que ses nouvelles obligations font partie de l'amendement A3, mais 'que' pour "les ouvrages dont la date de dépôt de demande de permis de construire, ou à défaut la date de déclaration préalable de construction, ou à défaut la date de signature du marché, ou encore à défaut la date d’accusé de réception de commande est postérieure au 31 juillet 2010." Dans mon cas, avec un permis datant de mi-2006, je peux (donc) encore mettre le 01195 (sans brassage).
En plus, j'ai compris que l'obligation de prises en RJ45 s'applique aux permis de construction datant depuis 1 janvier 2008, donc théoriquement je peux encore mettre les prises (et le DTI) en T (mais je mettrai des prises RJ45 quand même).
#7bob05
Bonjour

Brassage ou non brassage ......

Internet (et Ethernet) devenant incontournable, c'est un grand bien que la norme oblige maintenant des coffret avec brassage ..

Sans brassage, c'est trés bien pour le téléphone .. on raccorde les 2 fils concernés , en parallèlze sur les plots adéquats ...
Tu m'expliquera ce que tu fais des autres fils, et comment tu rediriges ou raccordes tes liaisons ETHERNET ...

Obligé (normativement) ou pas, je te déconseilles totalement un coffret "sans brassage"

Tout comme de monter des prises FT ("T") totalement inadaptées au monde actuel ....

Cordialement
#8strawbale
Bonjour

bob05, merci pour tes conseils.

Internet (et Ethernet) devenant incontournable:

* Ici, en plein campagne en Ariège, on n'a même pas 1 mega et, à 7km du NRA plus proche, pas trop de chance que notre hameau de 4 maisons aura mieux.

* Comme expliqué dans mon message original "je préfère le modem ADSL dans le bureau (avec 2 ordis branchés par câble ethernet; si je veux brancher d'autre ordi / internet-radio etc j'utiliserai des adaptateurs CPL ethernet)".

* Avec la (non)qualité d'alimentation rurale d'EdF et FT (tout aeriënne), et donc des coupures fréquentes, je préfère d'avoir:
- un parafoudre type 2 dans le tableau
- un parafoudre téléphonique dans le coffret de communication
- un onduleur dans le bureau (pour les ordis, le modem ADSL et la base du téléphone)
- le modem ADSL dans le bureau (proche du onduleur et facile à remettre quand il deconne)
- ethernet Giga dans le bureau par câbles courtes directement branchés sur le modem/router ADSL
- un adaptateur CPL 500 Ethernet pour brancher un poste radio-internet ou ordi portable par n'importe quelle prise électrique dans la maison (wifi sera bloqué dans notre maison, téléphone sans fil en full eco dect mode donc pas des ondes quand en veille)
- on n'aura pas de TV (ni le temps pour la regarder...)

* Si tu veux un vrai réseau internet dans toute la maison, le 32908 ne suffira pas avec 'que' 4 sorties (quand modem loin du tableau)

Je suis d'accord avec des normes pour la sécurite, mais des normes (minimaux) pour le confort c'est un oxymore - ça reste un choix perso, à mon avis.

Cordialement
#9bob05
Bonjour

En résumé, tu neux veux pas réaliser un réseau VDI ... tu veux faire ta distribution ETHERNET par des cables directs de ta box ADSL à divers PC , et tu veux diffuser uniquement la ligne téléphonique.
J'ai compris pourquoi ton insistance ... comment pouvais-je le deviner ...

Dans ce cas, le boitier basique "sans brassage" te convient , et répond à ton cahier des charges ....

Comme tu souhaites diffuser le téléphone RTC ( ligbze FT ) un peu partout, et que tu veux mettre ta box ADSL sur 1 ligne dédiée, n'oublie pas de mettre un filtre ADSL Maîtte dans ta box.
De ta box, tu auras les départs ETHERNER , et le départ RJ11 pour ton téléphone via ADSL .

Cordialement