Bonjour,
Possédant une installation triphasé+N+T, je dois me consacrer à la rénovation du tableau pour le remettre aux normes (pas de différentiel). Si cela me parait clair, il ne l'est pas pour le choix de la protection pour ma pompe de piscine actuellement alimente en triphasé+T.
Etant donné que j'ai un cable 3 phases+N+T qui part de mon tableau pour arriver dans le coffret de commande (minuteur, marche manuel ou programme, ...) et qu'a la sortie de ce coffret je vais alimenter ma pompe directement en triphasé, avec les 3 phases + terre, est ce q'un disjoncteur différentiel tetrapolaire va marché puisque sauf erreur son but est bien de vérifier que la somme des intensités dans les phases est identique à celle dans le neutre. Hors le neutre ne sert que dans le coffret de commande notamment pour le disjoncteur de puissance, l'alimentation de la minuterie ou bien encore pour les spots de la piscine.
Enfin la pompe est de 2 chevaux, de 5,2A et 1500W monté en triangle, que me conseilleriez-vous pour le choix du disjoncteur.
Merci pour vos réponses
#2firmin
bonjour ,

aucun soucis , il faut que l'inter Diff soit installé en amont des circuits du coffret .

soit en tête des circuit rattachés au coffret .

il peut aussi être installé au niveau du tableau principal avec en plus un disj pour la

protection magnétothermique du circuit .

ça pourrait être un disj diff comme vous le disiez mais c'est plus cher ...

il faudrait avoir la section du câble qui alimente le coffret et sa longueur pour déterminer

les éléments de protection à installer .

voir ensuite les éléments de protection déjà en place au niveau du coffret
protection éclairage , commande , puissance pompe

A+


à savoir que même si vous n'avez qu'une pompe en tri en aval d'un inter diff tetra il n'ya
pas de disfonctionnement car le courant par d'une phase mais revient par une autre etc...
dans le même principe qu'une phase et un neutre .
il n'y a que si votre pompe à un défaut , une partie du courant ira a la terre et provoquera
un déséquilibre qui fera sauter le diff ( en fonction de l'intensité du défaut )


   [ Message modifié par firmin  le  22-05-2011  à  10:08 ] 
#3Carminas
Bonjour

En complément des explications de firmin, voir ce schéma dont vous pouvez vous inspirer



@+
#4firmin
re,

Citation :
Enfin la pompe est de 2 chevaux, de 5,2A et 1500W monté en triangle, que me conseilleriez-vous pour le choix du disjoncteur.   Citation :


si elle est bien en tri 400V elle doit plutôt être couplée en étoile ...

faudrait un ptit détail des éléments du coffret voir/ et une petite photo connexions visibles
afin d'évaluer les éléments de protection déjà en place .

A+
#5stef83
Merci pour vos réponses,
Je ne voyais pas effectivement le fonctionnement du différentiel en tri comme cela au niveau des 3 phases. Pour répondre à Firmin, mon câble qui part du tableau électrique en 3 phases+N+T a pour chaque câble une section de 4mm et ce câble fait 1m de long. J'arrive donc dans ce coffret directement sur un disjoncteur thermique puis après j'ai un contacteur de puissance pour le démarrage de la pompe dans celui ci. J'ai également un disjoncteur bipolaire (repiquage d'une phase++N) pour aller vers les spots et enfin je sors de ce boitier pour aller vers un autre coffret qui est le réglage du PH (toujours en P+N)
Je pense qu'au niveau sécurité je suis bien obligé de mettre un disjoncteur différentiel en amont de ce coffret, en revanche je me pose la question maintenant du choix de l'ampérage à choisir pour cette ensemble. J'en déduis néanmoins d'après le schéma de Carmina qu'un 25A en disjoncteur est suffisant.
Excusez moi je me suis bien trompé c'est effectivement un montage en étoile. Pour me conseiller je vous laisse les caractéristiques de ma pompe que j'ai retrouvé sur la fiche technique: Ref SP1622XE25 3 Cv:2 Kw:1.5 Ampérage: 5.2/3.0.
Merci par avance
#6firmin
bonjour ,

avec une section de 4² , comme vous l'avez remarqué vous pouvez protéger le circuit
par un disj 25A .


vu la puissance au niveau du coffret un disj tetra 20A suffira largement .

dans votre coffret ,la pompe est déjà protégée par un disj moteur réglé à l'intensité nominale
de celle ci .

vous pourriez dans ce cas :

installer dans le tableau un Inter différentiel tetra 25 ou 40A .
en aval de celui un disj tetra 20A pour votre coffret .
cet inter diff serait susceptible de recevoir d'autres circuits dédiés à l'extérieur .

A+





   [ Message modifié par  firmin  le  23-05-2011  à  21:52 ] 