Discussion consultée 1553 fois 11 messages Calibre disjoncteur conducteur 4mm²
Calibre+disjoncteur+conducteur+4mm%B2
#10Carminasle 03 février à 20h48 Rappel message précédent, cliquez pour afficher... Bonsoir
Dans quel contexte posez vous cette question ? Si c'est pour une installation qui doit être validée par le consuel, il faut repasser du 6². Si ce n'est pas le cas, contentez vous de la sécuriser en mettant un disj 25A à la place du 32A. @+ #11titine61le 04 février à 10h10 Bonjour,
Oui, c'est pour le consue....donc, je vais retourner sous la maison et retirer un câble de 6mm². Heureusement que j'ai voulu installer le garage avant que le consuel passe, je trouvais que ce 6mm² était bien gros comparé à celui de la cuisinière. Il faut vraiment tout revérifier, domage que les magasins ne prennent pas des vrai pros et laissent des stagiaires se débrouiller. Merci encore ! Calibre disjoncteur conducteur 4mm²
|