#10Carminas
Rappel message précédent, cliquez pour afficher...
Bonsoir

Dans quel contexte posez vous cette question ?

Si c'est pour une installation qui doit être validée par le consuel, il faut repasser du 6².

Si ce n'est pas le cas, contentez vous de la sécuriser en mettant un disj 25A à la place du 32A.

@+
#11titine61
Bonjour,

Oui, c'est pour le consue....donc, je vais retourner sous la maison et retirer un câble de 6mm². Heureusement que j'ai voulu installer le garage avant que le consuel passe, je trouvais que ce 6mm² était bien gros comparé à celui de la cuisinière. Il faut vraiment tout revérifier, domage que les magasins ne prennent pas des vrai pros et laissent des stagiaires se débrouiller.

Merci encore !