Calibre disjoncteur conducteur 4mm²
Page 1/2    

  Page suivante >
#1alain_g
Bonjour,
Sur un circuit en 4mm² on met en principe un disjoncteur de 25A, par contre dans le tableau publié par carminas l'intensité maxi admissible dans un conducteur de 4mm² est de 32A d'où ma question: puis je mettre un disjoncteur 32A sur un ligne existante en 4mm² et l'utiliser pour des plaques électriques, ceci pour m'éviter d'avoir à retirer un ligne en 6mm²
Merci d'avance
Alain
image/photo
#2Carminas
Bonsoir

Non , ce tableau que j'ai donné n'est pas adapté aux locaux d'habitation.

Dans le contexte locaux d'habitation, c'est obligatoirement (avec protection par disjoncteur) :

image/photo

@+


   [ Message modifié par  Carminas  le  21-05-2011  à  13:14 ] 
Phy1
En ligne
 1047
#3Phy1
Bonjour

Les plaques doivent être alimentées par un circuit dit spécialisé 32 Ampère câblés en 6mm²
exemple vous décidez une plaque induction demain disons 8000W
8000/230V= 34,78..
Sans considérer la longueur des câbles
#4Carminas
Au pire dans le cadre d'une installation existant où il faut justement faire avec l'existant, utilisez votre 4² avec un disj 25A et ne pas allumer toutes les plaques en même temps.

@+
#5alain_g
Je peux aussi essayer de passer 3 conducteurs 6mm² à la place des 4 fils rigides de 4 mm² qu'il y a actuellement dans la gaine ... A votre avis est-ce possible ?
Phy1
En ligne
 1047
#6Phy1
Bonsoir
Pour une gaine de 25 il ne devrait pas y avoir de problème si c'est plus petit et encastré cela risque d'être plus compliqué
#7alain_g
Bonjour,

Une précision Carminas, si 32A sont admissibles en 4mm² dans l'environnement industriel, pourquoi ça ne l'est-il pas dans une habitation ?

Alain
#8Carminas
Bonsoir

Parce que le dimensionnement dans un milieu industriel est fait par un bureau d'études qui va répondre au cas précis d'utilisation et en particulier des conditions de pose. Il pourra donc optimiser au plus juste.

En locaux d'habitation, la norme impose des minima censés répondre au plus grand cas de figure quelles que soient les conditions de poses. Il y a donc forcément plus de marge.

@+
titine61
En ligne
 15
#9titine61
bonjour,

je viens de m'apercevoir que le câble de 13m en 6mm que j'ai mis pour la plaque de cuisson est en fait du ...4mm² (encore brico truc!! )! sachant que j'ai une cuisinière à gaz et qu'en plus elle n'est pas près de cette prise (c'était juste pour être aux normes que j'avais mis cette prise) dois-je repasser un 6mm² ou puis-je juste changer le disjoncteur pour un 25A ?
Merci pour votre réponse.
#10Carminas
Bonsoir

Dans quel contexte posez vous cette question ?

Si c'est pour une installation qui doit être validée par le consuel, il faut repasser du 6².

Si ce n'est pas le cas, contentez vous de la sécuriser en mettant un disj 25A à la place du 32A.

@+