Discussion consultée 1552 fois 11 messages Calibre disjoncteur conducteur 4mm²
Calibre+disjoncteur+conducteur+4mm%B2
#1alain_gle 21 mai 2011 à 13h10 Bonjour,
Sur un circuit en 4mm² on met en principe un disjoncteur de 25A, par contre dans le tableau publié par carminas l'intensité maxi admissible dans un conducteur de 4mm² est de 32A d'où ma question: puis je mettre un disjoncteur 32A sur un ligne existante en 4mm² et l'utiliser pour des plaques électriques, ceci pour m'éviter d'avoir à retirer un ligne en 6mm² Merci d'avance Alain ![]()
#2Carminasle 21 mai 2011 à 13h13 #3Phy1le 21 mai 2011 à 13h19 Bonjour
Les plaques doivent être alimentées par un circuit dit spécialisé 32 Ampère câblés en 6mm² exemple vous décidez une plaque induction demain disons 8000W 8000/230V= 34,78.. Sans considérer la longueur des câbles #4Carminasle 21 mai 2011 à 13h21 Au pire dans le cadre d'une installation existant où il faut justement faire avec l'existant, utilisez votre 4² avec un disj 25A et ne pas allumer toutes les plaques en même temps.
@+ #5alain_gle 21 mai 2011 à 15h51 Je peux aussi essayer de passer 3 conducteurs 6mm² à la place des 4 fils rigides de 4 mm² qu'il y a actuellement dans la gaine ... A votre avis est-ce possible ? #6Phy1le 21 mai 2011 à 20h22 Bonsoir
Pour une gaine de 25 il ne devrait pas y avoir de problème si c'est plus petit et encastré cela risque d'être plus compliqué #7alain_gle 25 mai 2011 à 14h20 Bonjour,
Une précision Carminas, si 32A sont admissibles en 4mm² dans l'environnement industriel, pourquoi ça ne l'est-il pas dans une habitation ? Alain #8Carminasle 25 mai 2011 à 19h24 Bonsoir
Parce que le dimensionnement dans un milieu industriel est fait par un bureau d'études qui va répondre au cas précis d'utilisation et en particulier des conditions de pose. Il pourra donc optimiser au plus juste. En locaux d'habitation, la norme impose des minima censés répondre au plus grand cas de figure quelles que soient les conditions de poses. Il y a donc forcément plus de marge. @+ #9titine61le 03 février à 10h03 bonjour,
je viens de m'apercevoir que le câble de 13m en 6mm que j'ai mis pour la plaque de cuisson est en fait du ...4mm² (encore brico truc!! )! sachant que j'ai une cuisinière à gaz et qu'en plus elle n'est pas près de cette prise (c'était juste pour être aux normes que j'avais mis cette prise) dois-je repasser un 6mm² ou puis-je juste changer le disjoncteur pour un 25A ? Merci pour votre réponse. #10Carminasle 03 février à 20h48 Bonsoir
Dans quel contexte posez vous cette question ? Si c'est pour une installation qui doit être validée par le consuel, il faut repasser du 6². Si ce n'est pas le cas, contentez vous de la sécuriser en mettant un disj 25A à la place du 32A. @+ Calibre disjoncteur conducteur 4mm²
|