#1Dubile 15 mai 2011 à 14h49 Bonjour à tous, je voulais savoir si l'on pouvait me renseigner sur un câblage.
Voila, dans un entrepôt alimenter en triphasé, j'ai 2 rampes de fluo que je commande chacune par 1 BP et un télérupteur unipolaire, jusque là pas de soucis, mais je voudrais inclure à ce schéma la commande de l'alarme ( contact NO je crois ) via un contacteur bipolaire dans mon tableau, afin de pouvoir couper l'alimentation des fluo lors de la remise en marche de l'alarme, pour ne pas laisser la lumière allumer lorsqu'il n'y à plus personne. J'espère avoir été assez clair dans mes explication. En vous remerciant par avance. #2firminle 15 mai 2011 à 19h32 bonsoir ,
oui , pourquoi pas si l'alarme a bien un contact auxiliaire d'état ( en ou hors alarme ) si vous avez un contact NO vous pouvez mettre un contacteur avec contacts de puissance NF . si vous avez un NF , vous pouvez mettre un contacteur avec contact de puissance NO . au choix .... ces contacts de puissance raccordés donc en série avec les contacts de puissance des télérupteurs . voir aussi la tension admissible du contact de l'alarme ( tension bobine contacteur ) A+ #3Phy1le 15 mai 2011 à 20h34 Bonsoir
la tension délivrée par le contact de l'alarme destinée à alimentée la bobine du contacteur doit être la même. Le contacteur ouvre coupe l'alimentation du retour lampe et du neutre de l'éclairage à la mise en marche de l'alarme Dans le cas de deux circuits d'éclairages il faut deux contacteurs ou deux contacts et s'assuré de I admissible au contact de l'alarme A l'arret de l'alarme le contacteur ferme le circuit, et on allume normalement l'éclairage par le poussoir #4firminle 15 mai 2011 à 20h52 hello
Citation de Phy1
Bonsoir la tension délivrée par le contact de l'alarme destinée à alimentée la bobine du contacteur doit être la même. le contact ne délivre pas une tension : il est sec ... il faut juste voir si le constructeur préconise une tension en TBT ou si un 230V est accepté sauf si la carte délivre une tension , mais dans ce cas on ne parle plus de "contact " Le contacteur ouvre coupe l'alimentation du retour lampe et du neutre de l'éclairage à la mise en marche de l'alarme Dans le cas de deux circuits d'éclairages il faut deux contacteurs ou deux contacts et s'assuré de I admissible au contact de l'alarme en commandant une bobine de contacteur le contact de l'alarme supportera largement son intensité ... A l'arret de l'alarme le contacteur ferme le circuit, et on allume normalement l'éclairage par le poussoir #5Phy1le 15 mai 2011 à 21h01 OUI
Bonsoir FIRMIN Le contact'' peut être'' de type CRT sur la centrale je veux dire auquelle on doit apporter une tension au commun dans ce cas il faut vérifier I admisible ou il peut se détruire se soudé [ Message modifié par Phy1 le 15-05-2011 à 21:09 ] #9Dubile 18 mai 2011 à 19h36 Bonjour, et merci à vous pour ce renseignement ont est toujours bien accueilli ici, mais du coup je l'ai câblé en amont des 2 C16 , comme ça plus de jus nulle part lors de l'activation de l'alarme, j'espère avoir bien fait quand même, en tout les cas cela fonctionne.
merci encore @+ #10firminle 18 mai 2011 à 21h04 bonsoir l'ami ,
je ne sais pas quelle est l'intensité admissible des contacts de ton contacteur mais si tu n'as pas mis en amont une protection relative à ces contacts ,perso j'aurai mis le contacteur en aval des 16A ... ( aucun risque de dépasser l'intensité admissible des contacts du contacteur ) A+ 2 télérupteur piloté par un contacteur
|