#1Dubi
Bonjour à tous, je voulais savoir si l'on pouvait me renseigner sur un câblage.
Voila, dans un entrepôt alimenter en triphasé, j'ai 2 rampes de fluo que je commande chacune par 1 BP et un télérupteur unipolaire, jusque là pas de soucis, mais je voudrais inclure à ce schéma la commande de l'alarme ( contact NO je crois ) via un contacteur bipolaire dans mon tableau, afin de pouvoir couper l'alimentation des fluo lors de la remise en marche de l'alarme, pour ne pas laisser la lumière allumer lorsqu'il n'y à plus personne.
J'espère avoir été assez clair dans mes explication. En vous remerciant par avance.
#2firmin
bonsoir ,

oui , pourquoi pas si l'alarme a bien un contact auxiliaire d'état ( en ou hors alarme )
si vous avez un contact NO vous pouvez mettre un contacteur avec contacts de puissance NF .
si vous avez un NF , vous pouvez mettre un contacteur avec contact de puissance NO .
au choix ....

ces contacts de puissance raccordés donc en série avec les contacts de puissance des télérupteurs .

voir aussi la tension admissible du contact de l'alarme ( tension bobine contacteur )

A+
#3Phy1
Bonsoir
la tension délivrée par le contact de l'alarme destinée à alimentée la bobine du contacteur doit être la même.
Le contacteur ouvre coupe l'alimentation du retour lampe et du neutre de l'éclairage à la mise en marche de l'alarme
Dans le cas de deux circuits d'éclairages il faut deux contacteurs ou deux contacts et s'assuré de I admissible au contact de l'alarme
A l'arret de l'alarme le contacteur ferme le circuit, et on allume normalement l'éclairage par le poussoir
#4firmin
hello

Citation :
Citation de Phy1 

Bonsoir
la tension délivrée par le contact de l'alarme destinée à alimentée la bobine du contacteur doit être la même.

le contact ne délivre pas une tension : il est sec ...
il faut juste voir si le constructeur préconise une tension en TBT ou si un 230V est accepté

sauf si la carte délivre une tension , mais dans ce cas on ne parle plus de "contact "

Le contacteur ouvre coupe l'alimentation du retour lampe et du neutre de l'éclairage à la mise en marche de l'alarme
Dans le cas de deux circuits d'éclairages il faut deux contacteurs ou deux contacts et s'assuré de I admissible au contact de l'alarme

en commandant une bobine de contacteur le contact de l'alarme supportera largement son intensité ...
A l'arret de l'alarme le contacteur ferme le circuit, et on allume normalement l'éclairage par le poussoir 
  Citation :
#5Phy1
OUI
Bonsoir FIRMIN
Le contact'' peut être'' de type CRT sur la centrale je veux dire auquelle on doit apporter une tension au commun dans ce cas il faut vérifier I admisible ou il peut se détruire se soudé




   [ Message modifié par Phy1  le  15-05-2011  à  21:09 ] 
#6firmin

il faut lire un peu ce qui se dit plus haut ...
#7Phy1
Citation :
Citation de firmin 


il faut lire un peu ce qui se dit plus haut ... 
  Citation :
#8Phy1
oui
l' automatisme de la pratique doit me venir
#9Dubi
Bonjour, et merci à vous pour ce renseignement ont est toujours bien accueilli ici, mais du coup je l'ai câblé en amont des 2 C16 , comme ça plus de jus nulle part lors de l'activation de l'alarme, j'espère avoir bien fait quand même, en tout les cas cela fonctionne.

merci encore
@+
#10firmin
bonsoir l'ami ,

je ne sais pas quelle est l'intensité admissible des contacts de ton contacteur
mais si tu n'as pas mis en amont une protection relative à ces contacts ,perso
j'aurai mis le contacteur en aval des 16A ...
( aucun risque de dépasser l'intensité admissible des contacts du contacteur )

A+