Nouveau ! S'en suivra avec le temps de nouvelles publications ..
| |
Connexion / inscription Derniers messages
du forum ![]() |
Discussion consultée 848 fois 3 messages Sens de branchement d'un disjoncteur différentiel ?
Sens+de+branchement+d%27un+disjoncteur+diff%E9rentiel+%3F
#1maxigrisle 14 mai 2011 à 08h09 Bonjour,
Je suis en train de refaire un tableau électrique. Pour le raccordement des disjoncteurs différentiels, je pensais qu'il fallait les alimenter par le haut ( repère 1) et brancher la sortie sur le bas (repère 2). Un ami me conseille d'inverser les deux et de raccorder la sortie par le haut! De cette façon, il est possible d'utiliser les peignes pour raccorder à la fois l'interrupteur différentiel et les disjoncteurs. Qu'en pensez-vous? Merci d'avance. #2Carminasle 14 mai 2011 à 08h27 Bonsoir
Le sens normal c'est arrivée par le haut et départ par le bas. Mais techniquement, cela fonctionne dans les 2 sens et vous pouvez faire l'inverse si vous le souhaitez, à condition de mettre une étiquette d'avertissement. Pour un raccordement direct par peigne tout dépend des marques. Par exemple : Chez Legrand les ID peignables ont une arrivée par le haut et un départ par le haut Chez Hager c'est arrivée par le bas et départ par le haut (avec étiquette d'avertissement inclue) Mais si l'ID n'a pas été prévu pour être raccordé à un peigne ce que vous voulez faire ne fonctionnera pas car l'écartement des bornes ne sera pas le bon. @+ Sens de branchement d'un disjoncteur différentiel ?
|