Prises et lumières extérieures
#1fredoulou
Bonsoir,


Quelqu'un peut il me préciser les normes pour la pose de prises extérieures (maison neuve) ainsi que la pose des lumières mais aussi les Indices de Protection, merci d'avance.

J'ai vu dans la norme qu'il donne IP25.

Le parfoudre est il obligatoire ou recommandé car j'habite dans le Doubs ?


   [ Message modifié par fredoulou  le  13-05-2011  à  23:36 ] 
#2Phy1
Bonsoir
Fredoulou,

Protection
IP 24 ou 25 dans les endroits succeptibles d'êtres arrosés au jet d'eau
PC (étanche, aussi 1 ou 1.3 M du sol , recommandée)
Dédier un circuit spécialisé 20 A indépendant de l'intérieur (ce n'est pas une obligation)
Il est recommandé de placer un dispositif de mise hors tension comprenant un voyant de présence de tension
Eclairage 1 point lumineux par entrée principale ou de service Circuit spécialisé 16 A (ou porte fusible 10A) 3.1,5mm²
Pour les cheminements 20 lux minimum d'éclairage
(voir avantage de la détection automatique)
Les dispositifs de commande fonctionnelle doivent être situés entre 0,90m et 1,30m du sol
Les commandes doivent être repérées par voyant



   [ Message modifié par Phy1  le  14-05-2011  à  00:34 ] 
#3Phy1
Le parafoudre dépend de conditions:

l'installation est alimentée en réseau BT aérien
et le niveau kéraunique( Nk) local est supérieur à 25 (ou densité de foudroyement Ng 1,25)
Obligatoire est doit être de type 2 avec un courant In de 5 KA mini
In valeur minimal du courant nominal de décharge définie par les réglementations :5 KA

l'installation est alimentée en réseau BT aérien
et le niveau kéraunique( Nk) local est Inferieur à 25
NON Obligatoire

l'installation est alimentée par un réseau BT souterrain
NON Obligatoire

Département DOUBS 25
Nk = inferieur à 25
AUSSI si l'installation est équipé d'un paratonnerre = parafoudre obligatoire à l'origine de l'installation il doit être de type 1 avec un courant Iimp de 12,5 KA mini
Iimp = valeur minimale du courant de choc définie par la norme : NFC15 100 section 534)



   [ Message modifié par Phy1  le  14-05-2011  à  01:12 ] 
#4fredoulou
merci de vos réponses, les 1 ou 1,3 ne sont pas obligatoires mais recommandés si j'ai bien compris.
#5Phy1
Bonjour


La prise type étanche (IP54) et placée idéalement à 1m du sol fini.

Pour les prises extérieures non attenantes aux locaux, il faut prévoir un circuit spécialisé protégé par un DDR 30mA spécifique (ce même DDR pourra protéger l'éclairage extérieur



   [ Message modifié par  Phy1  le  14-05-2011  à  10:58 ] 