Oui j'en suis sure^^
Normale qu'il y est de similitude avec le schéma avec fils pilote puisque le principe et le même.
Le deux ampère protège l'horloge et la bobine du contacteur chauffe eau, le circuit de commande donc.
Le 20A quand à lui protège le circuit de puissance.
Pour la commande, la phase du 2A alimente l'horloge, pour qu'elle tourne, et un contact de l'horloge.
Le neutre alimente l'horloge pour quelle tourne et la bobine du contacteur chauffe eau.
En fonction des heures creuse EDF (leur demander de quelle plage horaire tu dispose) tu règles l'horloge, au moment des heure creuse, le contact de l'horloge se ferme, la phase en attente au contacte repart via le fil noir qui va de l'horloge vers la bobine du contacteur chauffe eau, comme celle ci est déjà alimenté en neutre, cette phase met la bobine sous tension et le contact du contacteur chauffe eau laisse passer le courant vers le chauffe eau.
Lorsque la période d'heure creuse est terminé, le contact de l'horloge s'ouvre, plus de phase à la bobine du contacteur chauffe eau, celle ci n'étant plus alimenté, le passage du courant vers le chauffe eau ne se fait plus.
J'éspère avoir pu t'éclairer.
++
sly