Discussion consultée 427 fois 3 messages inter diff 63A en triphasé obligatoire?
inter+diff+63A+en+triphas%E9+obligatoire%3F
#1fredolabrossele 12 mai 2011 à 21h16 Bonjour, J'ai une chaudière tri 12KVA avec un chauffe-eau tri de 3 KVA et je voulais savoir la protection DDR adaptée. Car page 33 du livret promotelec il est dit que l'inter diff sera de 63A si puissance du chauffage est superieur a 8KVA mais il n'est pas précisé pour une installation triphasée. Car 15 KVA cela fait 25A en tri et je pensais mettre un inter diff type AC de 40A.
Merci pour votre réponse fred #2Carminasle 12 mai 2011 à 21h18 Bonsoir
Effectivement la norme fait implicitement référence à du mono. Un interdif tetra 40A sera suffisant pour vos 2 circuits. @+ #3fredolabrossele 12 mai 2011 à 21h23 Merci carminas pour cette réponse claire et rapide inter diff 63A en triphasé obligatoire?
|