Discussion consultée 859 fois
9 messages
abonnement edf + norme
#1snoop
Bonjour,

J'ai besoin plusieurs d'infos:

- je souhaite me souscrire à un abondement edf en 18kva, est ce que j'ai le choix entre tri ou mono?
- Je souhaite avoir un éclairage sous la charpente, est obligé de mettre un classe 2? est ce un ip20 est suffisant?
Si je suis en Tri, j'ai 3 coffrets de disjoncteurs, est ce que vous avez des solutions pour économiser de la place?

Merci pour vos réponses futures

Cordialement,
#2Carminas
Bonsoir

Depuis plus d'un an, ERDF ne délivre pas plus de 60A en mono.
Vous pouvez toujours demander il est fort probable qu'il vous impose le tri.

Pas d'obligation de classe II sous charpente.

Pour éconimiser de la place, mettre un ID tetra unique en tête des petits tableaux.

@+
#3RFco
salutatous


j'ajouterais que IP 20 en extérieur c'est insuffisant


@+
#4Carminas
Je ne sais pas si c'est sous charpente en extérieur ou sous charpente en intérieur ?.

@+
#5RFco
Ben, comme Snoop parle de classe II, j'ai supposé que...
#6snoop
C'est effectivement en charpente extérieur, mais quelle est la classe que je peux mettre au minimum?
#7Carminas
Bonsoir

Soit c'est un luminaire de classe I et il doit être relié à la terre.
Soit c'est un luminaire de classe II et il n'a pas besoin d'être relié à la terre (mais le fil de terre doit cependant arriver au niveau du luminaire et être laissé en attente)

@+
#8snoop
Bonjour,

Merci pour votre réponse, j'ai mise une photo en pièce jointe pour ne pas avoir une mauvaise compréhension.

Pouvez vous également me dire si les boites de dérivation doit être accessible obligatoirement par le consuel?

Merci
#9Carminas
En extérieur vous pouvez mettre aussi bien classe I que classe II.
Le tout est de relier le classe I à la terre.

Toute boite de dérivation doit être accessible, pour intervention ultérieure.
Accessible cela peut vouloir dire que c'est derrière une partie (facilement) démontable

@+