#1lunahugole 11 mai 2011 à 13h41 bonjour
Je dois installer 8 blocs de secours afin d'indiquer la sortie en cas de coupure de courant . Pouvez vous me donner des informations sur le branchement alimentation en direct du tableau ou peut-on mettre plusieurs blocs pour meme le dijoncteur . Quel protection 10A,16A,20A , quellle section de fil 1.5 ou 2.5mm² et enfin est ce que le raccordement ce fait tout simplement juste apres le DIF 40A 30mA merci #2RFcole 11 mai 2011 à 13h53 bonjour
Les blocs secours ne s'installent pas n'importe comment ni n'importe où Leur alimentation est pourvue de 5 fils Phase/neutre/terre et 2 fils pour la télécommande (obligatoire) Phase/neutre doivent être issus de la protection lumière du local où ils sont installés. @+ #3Freudle 11 mai 2011 à 13h56 Bonjour,
Schémas et explications relatives aux blocs de secours (Bloc Autonome d'Eclairage et de Sécurité)
++ #4Phy1le 11 mai 2011 à 13h59 Bonjour
Cela ne se fait pas à la légère il y à une réglementation l'équipement se reporte sur registre de sécurité suivi d'une maintenace périodique Il faut connaître le type de l'établissement Qui le demande ? #5lunahugole 11 mai 2011 à 14h18 c'est demandé par l'inspection du travail
cordialement #6Freudle 11 mai 2011 à 14h51 Re,
Vous n'êtes soumis à aucun contrôle périodique par un organisme tel que l'Apave, Veritas ou autre ? C'est davantage de leur ressort. Et c'est l'inspection du travail qui à déterminé qu'il fallait 8 BAES, je ne savais pas qu'ils avaient des experts en la matière, encore moins qu'ils étaient habilités à donner ce genre de directives Selon le type d'établissement l'éclairage de sécurité ne se limite pas à un bloc par sortie de secours. Il y a des distances réglementaires entre les différents blocs afin d'assurer un éclairement minimum (10m si ma mémoire est bonne), etc ... Enfin donc tout ça pour dire qu'effectivement ça ne se fait pas sans un minimum de connaissances, et pas seulement pour le câblage. Pour rebondir sur le message de Phy1 de quel type d'établissement sagit-t-il ? #7lunahugole 11 mai 2011 à 15h33 il s'agit d'un magasin de vetement tout bete avec un etage , un des salarié a appelé l"inspection pour faire c... le propriétaire donc ils sont venu est on fait un rapport ou il fallait des blocs de secours .
le propriétaire à decidé de mettre 8 blocs , l'inspection à demandé au moins 6 blocs merci #8Phy1le 11 mai 2011 à 17h49 Donc pour le type il s'agit de la lettre M
Est la catégorie de 1 à 5 ? Soit effectif admissible dans l'établissement ou bâtiment L'importance c'est quoi c'est que le classement défint le niveau de sécurité et l'équipement à installé comprendre qu'un ERP établissement recevant du public grand comme un centre commerciale et une petite institu de beauté n'aurat pas les mêmes mesure de précaution à prendre Il devrait être effectué un cahier des charges avec la réglementation Puisque le sujet s'intitule éclairage de sécurité [ Message modifié par Phy1 le 11-05-2011 à 17:50 ] #9phil-decuivrele 12 mai 2011 à 09h36 salut,
(10m si ma mémoire est bonne petit rectificatif,la distance maxi entre 2 blocs est de 15m
en plus des blocs,il ne faudra pas oublier les pictogrammes réglementaires et d'installer une télécommande . Concernant l'alarme incendie,l'établissement est ok? @+ #10Freudle 12 mai 2011 à 10h37 Salut phil-decuivre,
En effet, après vérif (j'avais un sérieux doute ++ branchement bloc issue de secours
|