branchement bloc issue de secours
#1lunahugo
bonjour
Je dois installer 8 blocs de secours afin d'indiquer la sortie en cas de coupure de courant .
Pouvez vous me donner des informations sur le branchement
alimentation en direct du tableau ou peut-on mettre plusieurs blocs pour meme le dijoncteur .
Quel protection 10A,16A,20A , quellle section de fil 1.5 ou 2.5mm² et enfin est ce que le raccordement ce fait tout simplement juste apres le DIF 40A 30mA

merci
#2RFco
bonjour


Les blocs secours ne s'installent pas n'importe comment ni n'importe où


Leur alimentation est pourvue de 5 fils

Phase/neutre/terre et 2 fils pour la télécommande (obligatoire)

Phase/neutre doivent être issus de la protection lumière du local où ils sont installés.


@+
#4Phy1
Bonjour
Cela ne se fait pas à la légère il y à une réglementation
l'équipement se reporte sur registre de sécurité suivi d'une maintenace périodique
Il faut connaître le type de l'établissement
Qui le demande ?
#5lunahugo
c'est demandé par l'inspection du travail

cordialement
#6Freud
Re,

Vous n'êtes soumis à aucun contrôle périodique par un organisme tel que l'Apave, Veritas ou autre ? C'est davantage de leur ressort.
Et c'est l'inspection du travail qui à déterminé qu'il fallait 8 BAES, je ne savais pas qu'ils avaient des experts en la matière, encore moins qu'ils étaient habilités à donner ce genre de directives

Selon le type d'établissement l'éclairage de sécurité ne se limite pas à un bloc par sortie de secours. Il y a des distances réglementaires entre les différents blocs afin d'assurer un éclairement minimum (10m si ma mémoire est bonne), etc ...

Enfin donc tout ça pour dire qu'effectivement ça ne se fait pas sans un minimum de connaissances, et pas seulement pour le câblage.
Pour rebondir sur le message de Phy1 de quel type d'établissement sagit-t-il ?
#7lunahugo
il s'agit d'un magasin de vetement tout bete avec un etage , un des salarié a appelé l"inspection pour faire c... le propriétaire donc ils sont venu est on fait un rapport ou il fallait des blocs de secours .
le propriétaire à decidé de mettre 8 blocs , l'inspection à demandé au moins 6 blocs
merci
#8Phy1
Donc pour le type il s'agit de la lettre M
Est la catégorie de 1 à 5 ? Soit effectif admissible dans l'établissement ou bâtiment
L'importance c'est quoi c'est que le classement défint le niveau de sécurité et l'équipement à installé
comprendre qu'un ERP établissement recevant du public grand comme un centre commerciale et une petite institu de beauté n'aurat pas les mêmes mesure de précaution à prendre
Il devrait être effectué un cahier des charges avec la réglementation
Puisque le sujet s'intitule
éclairage de sécurité


   [ Message modifié par  Phy1  le  11-05-2011  à  17:50 ] 
#9phil-decuivre
salut,
Citation :
(10m si ma mémoire est bonne  Citation :

petit rectificatif,la distance maxi entre 2 blocs est de 15m
en plus des blocs,il ne faudra pas oublier les pictogrammes réglementaires et d'installer une télécommande .
Concernant l'alarme incendie,l'établissement est ok?
@+
#10Freud
Salut phil-decuivre,

En effet, après vérif (j'avais un sérieux doute ) : Règles d’implantation des BAES

++