#1realcee
Bonjour,
Je suis tout nouveau sur le forum, voila je construis ma maison et réalise moi-même l'installation électrique qui sera gérer entièrement en domotique (système Tebis de chez Hager). J'ai quelque questions/problèmes concernant l'emplacement et les normes sur les tableau de répartition et de GTL (J'ai eu mon cap d'électricien il y a bien longtemps déjà et tout ceci a fort changé depuis...). Je vous expose mon problème :
Du fait de la domotique, je suis "obligé" de ramener toutes les lumières et les commande de volets roulant au tableau. J'ai donc décidé de faire plusieurs tableaux de répartition (3 en tout).
1 dans le Garage qui recevra l'arrivée edf (compteur et 500mA au pied du poteau a priori) et téléphone avec un disjoncteur diff 63A 300mA en tête qui distribuera les tableaux en 10mm². 1 40A 30mA ac pour la répartition du garage + divisionnaire normaux.
1 au rdc (qui est censé être ma GTL) qui se trouve en haut des escalier entre le garage et la cuisine qui comprends : 3 x 40A 30mA ac pour les différents circuits et les modules domotique + les divisionnaires + serveur domotique et le tableau de com en grade 3.
1 dans la partie nuit dans un placard qui comprend2 inter diff 40A 30 ma (1 a et 1ac) plus les modules domotiques et les divisionnaires.
Voila un petit shema tres basique qui reprends tout sa :
image/photo

Pensez vous que normativement je suis dans les clous ?

Par avance merci à tout ceux qui auront pris le temps de lire mon "roman" :)




#2Carminas
Bonsoir

Remplacez le 63A 30mA par un interrupteur sectionneur 63A

Votre câble à destination des tableaux divisionnaires est juste, mettez du 16². Il faut le protéger au départ par un disjoncteur 63A (40A si vous gardez le 10²)
Même remarque pour le cable vers le 3ème tableau (peut être que 10² 40A suffit pour celui-ci)

En tête de chaque tableau divisionnaire, mettre un interrupteur sectionneur 63A ou 40A pour la coupure générale du tableau.

A noter que tous ces tableaux ne permettent pas la gestion centralisée d'un chauffage électrique par fil pilote (si vous en prévoyez)

Très honnettement, ceci va vous couter fort cher.
Pour une construction neuve, vous devriez privilégier un tableau unique quitte à le prendre très grand.

Quand au tableau dans le placar, son utilisation est réglémentée, donc à éviter si possible.

@+
#3realcee
Bonjour,
Merci bcp pour votre reponse. Je vais passer 16mm² entre le ssol et le rdc proteger par un 63A 30mA bipolaire (si j'ai bien compris).
A la limite je pourrais mettre dans le troisieme tableau (celui dans le placard) uniquement les modules domotiques et garder les protections dans la GTL, sa me fait titrer 2 lignes 16 A pour les volets et 2 lignes 16A pour les lumieres au lieu d'un 16mm².
Du coup sa me ramene a 2 tableaux.
La question qui reste en suspend c'est est ce qu'au niveau du consuel ça passe si l'arrivée edf et telephone sont dans le tableau du ssol et pas dans le tableau GTL du RDC?
Merci d'avoir pris le temps de me lire :)