Discussion consultée 732 fois
10 messages
liaison équipotentielle principal
#1bucheron
Bonjour,

j'ai mis une arrivée de gaz dans la cuisine et en attente une gaine pour le passage du fil de terre.
Qu'elle est la section qui doit relier le tuyau de gaz au bornier de terre ?
J'ai aussi des baies à galandages en alu...elles sont posées sur le dessus du radier, il n'y a des volets bois, pas de volets électriques.
est ce que je relie les baies au bornier de terre, et qu'elle est la section vert/jaune ?


Merci,

Cordialement,

le bucheron
#2Carminas
Bonsoir

La canalisation de gaz doit être reliée à la LEP à l'endroit de sa pénétration dans l'habitation, pas au niveau de chaque pièce.
Les huisseries métalliques ne doivent pas être reliées à la LEP (mais une huisserie métallique dans la sdb doit être reliée à la LES).

@+
#3bucheron
OK, c'est bien noté, je relie à l' extérieur le précuit gaz à la Barrette de répartition.
La barrette de répartition, là où arrive toutes les liaisons équi (LP et LS), je relie la barrette de répartition en section 16 mm2 à la barrette de coupure ensuite, je repart au piquet de terre en section 25 mm2.
Ma question, qu'elle est la section vert/jaune depuis ma canalisation GAZ à la barrette de répartition, est ce du 2.5 ou 6 ou 10 mm2 ?

Merci,

Cordialement,

Le Bucheron


   Modérateur : Suppression de la discussion en doublon 
#4Carminas
Bonsoir

La moitié de la section du conducteur principal de protection avec un mini à 6² et un maxi à 25².
Donc souvent 10²

@+
#5bucheron
MERCI pour vos infos.

Le bucheron
#6arnaud2
bonjour,

il y a là une info qui va m’intéresser...

qu'appelles-tu "section du conducteur principal de protection" Carminas ?

merci
#7Carminas
Bonsoir

Voir ce schéma



@+
#8phil-decuivre
bonjour à tous,
petite question concernant le schéma de Carminas:
la "borne principale de terre " est obligatoire ? ou tous les fils peuvent étres raccordés directement sur le répartiteur de terre du tx électrique ?

cordialement.
#9Carminas
Bonsoir

Je pense que le bornier de terre du tableau de répartition peut servir de borne principale de terre.

Mais d'autres avis seront les bienvenus.

@+
#10RFco
salutatous


tu a tout à fait raison Carminas (comme d'hab, même quand tu a un doute)

la barrette de coupure n'est pas obligatoire


@+
liaison équipotentielle principal