Discussion consultée 732 fois 10 messages liaison équipotentielle principal
liaison+%E9quipotentielle+principal
#1bucheronle 10 mai 2011 à 07h31 Bonjour,
j'ai mis une arrivée de gaz dans la cuisine et en attente une gaine pour le passage du fil de terre. Qu'elle est la section qui doit relier le tuyau de gaz au bornier de terre ? J'ai aussi des baies à galandages en alu...elles sont posées sur le dessus du radier, il n'y a des volets bois, pas de volets électriques. est ce que je relie les baies au bornier de terre, et qu'elle est la section vert/jaune ? Merci, Cordialement, le bucheron #2Carminasle 10 mai 2011 à 07h40 #3bucheronle 10 mai 2011 à 11h38 OK, c'est bien noté, je relie à l' extérieur le précuit gaz à la Barrette de répartition.
La barrette de répartition, là où arrive toutes les liaisons équi (LP et LS), je relie la barrette de répartition en section 16 mm2 à la barrette de coupure ensuite, je repart au piquet de terre en section 25 mm2. Ma question, qu'elle est la section vert/jaune depuis ma canalisation GAZ à la barrette de répartition, est ce du 2.5 ou 6 ou 10 mm2 ? Merci, Cordialement, Le Bucheron Modérateur : Suppression de la discussion en doublon #4Carminasle 10 mai 2011 à 19h11 Bonsoir
La moitié de la section du conducteur principal de protection avec un mini à 6² et un maxi à 25². Donc souvent 10² @+ #6arnaud2le 27 juin 2011 à 21h17 bonjour,
il y a là une info qui va m’intéresser... qu'appelles-tu "section du conducteur principal de protection" Carminas ? merci #7Carminasle 27 juin 2011 à 21h40 #8phil-decuivrele 28 juin 2011 à 08h24 bonjour à tous,
petite question concernant le schéma de Carminas: la "borne principale de terre " est obligatoire ? ou tous les fils peuvent étres raccordés directement sur le répartiteur de terre du tx électrique ? cordialement. #9Carminasle 28 juin 2011 à 19h02 Bonsoir
Je pense que le bornier de terre du tableau de répartition peut servir de borne principale de terre. Mais d'autres avis seront les bienvenus. @+ #10RFcole 28 juin 2011 à 19h28 salutatous
tu a tout à fait raison Carminas (comme d'hab, même quand tu a un doute) la barrette de coupure n'est pas obligatoire @+ liaison équipotentielle principal
|