chauffe eau ne chauffe plus en heures creuses

Page 1/2    

  Page suivante >
#1timarch
Bonsoir

Depuis que j'ai changé le groupe sécurité du cumulus (par mes soins)le chauffe eau ne se déclenche plus aux heures creuses comme avant, m'obligeant à passer en marche forcée. Pour changer le groupe sécurité j'ai disjoncté l'ensemble avant au tableau puis remis le courant après. le chauffe eau est un atlantic 150litres 151115 (si cela a une importance).
merci d'avance pour vos avis et conseils.
Timarch
#2Phy1
bonsoir
le chauffe eau fonctionne dans quelle situation :
marche forcée?
Vérification bobine A1 ,A2
phase asservissement
Les connections serrage



   [ Message modifié par  Phy1  le  10-05-2011  à  01:26 ] 
#3timarch
Bonsoir
Ce soir à nouveau mon chauffe eau ne s'est pas mis en chauffe en heurre creuse. Je vais devoir à nouveau le mettre en marche forcée comme hier soir. Ce matin l'eau était chaude, le voyant du cumulus vert (orange quand il chauffe) du coup je l'ai remis en "auto" sur le tableau élect. Mais il ne permutte plus aux heures creuses.Hormis d'avoir disjoncté avant de changer le groupe de sécurité je n'ai pas fais d'intervention sur le cablage électrique. Je n'ai pas vu de bouton de "réarmement" sous le cumulus seul un circuit imprimé avec bouton de réglage température et branchement de résistance s'y trouvent. Je vais vérifier les branchements notamment sur A1 et A2. Mais est il possible que l'élément sorte d'interrupteur "marche forcée-arrêt-auto" (qui reçoit le signal des heures creuses) sur le tableau élect soit mort subitement ?
merci d'avance de vos avis
Timarch
#4Phy1
Bonsoir timarch

Selon ton descriptif le chauffe eau fonctionne en marche forcée donc le contact s'établit en mode manuel
Mais ne s'établit pas en auto la dessus du peut faire un contrôle de continuité de la bobine du contacteur en A1 et A2 !!!! hors tension,
si tu n'obtiens rien s'est rupture de la bobine HS

si tu obtiens une continuité il faudrait voir en amont les connections de l'asservissement
ou s'est un compteur électronique voir contact C1 C2 vérif connection serrage
ou s'est un relais de découplage vérif connection sous le 2 Ampére
#5timarch
Bonsoir
re
Comme conseillé j'ai vérifié les branchements sur le tableau sans voir de choses anormales. J'ai vérifér tout de même les différents serrages des connections, remis sur off le "module des heures creuses" puis sur auto, vérifier le relais 2A...Et bien cela a suffit pour résoudre mon problème, le chauffe eau s'est enfin déclenché aux heures creuses ce soir !
Merci à Phy1 pour ses conseils qui m'ont permis de débloquer ce dysfonctionnement.
Timarch
#6Phy1
Parfois il n'est pas nécessaire de toucher à quoi que ce soit pour
qu'une connection est besoin d'un resserage.
Pensez périodiquement à effectuer le test des differentiels
#7young25
bonjour à tous,

j'ai un soucis legerement identique.
Mon chauffe eau commute bien en heures creuses ( pas possible de le mettre en marche forcée pendant ces heures) mais ne chauffe pas.
Par contre si je le met en marche forcée hors heures creuses il fonctionne trés bien.
J'avais d'abord pensé à l'horloge mais comme il commute si perdu .

merci de votre aide
A+
#8Phy1
Bonjour
Quels utilités de mettre son chauffe eau elec en marche forcée pendant la plage HC????
Ou je n'ai rien compris
Si il pernute en hc et ne chauffe pas il peut provenir du thermostat
Si il chauffe en marche forcée la on peut exclure le thermos ...


   [ Message modifié par  Phy1  le  03-06-2011  à  09:19 ] 
#9young25
hello

c'était pour voir s'il il commutait bien en heures creuses et c'est bien le cas mais malgré ça il ne chauffe pas.

je ne comprend pas pourquoi il ne chauffe pas en HC malgré qu'il commute

A+
#10Carminas
Bonjour

Je pense que c'est juste pour faire le test.
Si la marche forcée n'est pas possible, c'est que le circuit de commande est bien sous tension.

@+
chauffe eau ne chauffe plus en heures creuses