section de cable electrique
#1antoinedu29
bonjour,
Je souhaite réaliser coffret de distribution
suite au schéma,pouvez-vous me dire quelle section de cable electrique Dois-je utiliser.MERCI.




   [ Message modifié par  antoinedu29  le  05-05-2011  à  23:36 ] 
#2phil-decuivre
salut,
pourquoi avoir mis 2 coupures générales en série? (Q1 pourrait étre supprimé).
combien de pc fonctionneront ensembles et à charge nominale ? (coefficient de foisonnement?)
quelle est la longueur entre le tableau et le TGBT ? (pour calculer la section)

@+
#3antoinedu29
Salut,
Q1 et le sectionneur,Q2 et le disjoncteurs différentiels,Q3 et le disjoncteur tétrapolaire .

Pour ce qui et des prises, le coffret de distribution dois supporter la totalité des prises, c'est a dire que tout les prises fonctionneront ensembles.

la longueur entre le tableau et le TGBT est de 10 M

vois tu d'autre anomalie A+
#4phil-decuivre
on peut faire + simple sur le tableau en mettant une bobine MX sur Q2,et supprimer Q1 et Q3.
d'un point de vue sécurité, je préfère la bobine MN mais bon....

Citation :
Pour ce qui et des prises, le coffret de distribution dois supporter la totalité des prises, c'est a dire que tout les prises fonctionneront ensembles.
  Citation :

ca fait déjà une belle intensité nominale.....
faut-il prévoir 30% de réserve (au niveau puissance)
@+
#5antoinedu29
Merci pour tes conseils.

si je supprime Q1 et Q3 je n'aurais plus de sectionneur et s'il y a besoin d'intervenir en toute sécurité ca parait difficile
et Q3 permet de protéger le circuit.

pourquoi pense tu qu'un MN serait mieu ?

Je ne sais pas si c'est nécessaire de prévoir 30% de réserve, (T'aurais fait Quoi à ma place!!! )

merci.


#6phil-decuivre
salut,
Citation :
si je supprime Q1 et Q3 je n'aurais plus de sectionneur et s'il y a besoin d'intervenir en toute sécurité ca parait difficile
et Q3 permet de protéger le circuit.
  Citation :

le disjoncteur différentiel peut trés bien faire le role de coupure générale,ca ne sert à rien de multiplier les organes électriques.
Citation :
pourquoi pense tu qu'un MN serait mieu ?
  Citation :

si on suppose que la bobine MX soit grillée,ou qu'un fil soit coupé ou desserré,le fait d'appuyer sur l'arret d'urgence ne provoquera RIEN .....ces aléas de fonctionnement n'existent pas en mettant une bobine à manque de tension MN.

Citation :
Je ne sais pas si c'est nécessaire de prévoir 30% de réserve, (T'aurais fait Quoi à ma place!!! )
  Citation :

je ne sais pas si le coffret va évoluer dans le temps !
@+
#7antoinedu29
salut,
Tu as raison, je vais mettre une bobin NN c'est plus sur !!

Citation :
je ne sais pas si le coffret va évoluer dans le temps !
  Citation :


non je ne pense pas que le coffret va évoluer dans le temps

A+
section de cable electrique