circuit eclairage base tension
#1reynaldo
bonjour,
je souhaiterai connaitre le nombre maxi de leds pour un circuit lumiere basse tension et aussi quel type de transfo dois je employé .
merci par avance .
#2loranm77
Bonjour,
je ne sais pas si par défaut on convient du nombre "standard" de points lumineux comme pour nos bonnes vieilles ampoules à incandescence ou si la norme sera réactualisée en fonction de ce qui est réellement consommé.
Si par contre on raisonne de façon analytique, voici à mon avis ce vers quoi l'on devrait "théoriquement" tendre.
Un circuit lumière 10A se limiterait à 2300W (230v x 10A), donc la somme des consommations des transformateurs ne devrait pas dépasser cette valeur. Entre nous ça en fait de leds à alimenter.
Pour le transformateur Tbt, je parlerai en connaissance de cause pour a voir rencontré un problème au début de ma première utilisation de led dans ma sdb. Pour la petite histoire, j'avais donc décidé de mettre des petits spots dans la niche de ma baignoire, 2x35w mais comme c'était trop, j'ai changé pour mettre de leds, et quelle surprise, ça ne marchait pas. Et pour cause, mon transformateur était prévu pour consommer au mini 20w jusqu'à 80w. Mes leds consommant à peine 4w, ça ne s'allumait pas.
Donc lors du choix de votre transformateur, vérifiez d'une part le mini et d'autre part le maxi supporté.
Le mieux je pense est de considérer votre transfo comme une ancienne ampoule à incandescence, exemple j'ai 3 inter qui commandent des rangées de leds dont les transfos sont au maxi de 70VA 150VA et 100VA, j'aurai une puissance consommée approchant au maximum 320W.
J'espère avoir été clair.
#3reynaldo
bonsoir et merci beaucoup pour ces infos.