#10RFco
Rappel message précédent, cliquez pour afficher...
oui, je parle bien de l'aval du diff qui alimente les disjoncteurs MFS par l'intermédiaire du peigne

Oui ca passe pour la distribution en aval du diff avec LV et PAC
erreur image



@+
#11slymule
Ah ben oui suis-je bête directement sur les peignes, c'est aussi simple!
En fait les peignes sont alimentés directement dans le diff donc pas de 10 mm² pour eux.

C'est une de tes réalisations?
Joli travail

Edite: A y regarder de plus près, on dirait que le peigne bleu de la deuxième rangée n'alimente pas le dernier disjoncteur


   [ Message modifié par  slymule  le  09-05-2009  à  13:21 ] 
#12RFco
Oui, c'est mon "petit dernier", le consuel est passé et RAS.

Le peigne a déjà été remplacé, c'était pour des tests et il memanquait un bout de peigne de neutre.

Tous les fls n'avaient pas encore été parfaitement alignés, mais cela donne tout de même une idée.

Note la présence du peigne vertical qui n'était pas encore alimenté par le 2x16mm².

NOTA : je remarque que ma photo a été observée avec attention...


@+

#13slymule
ben oui il a été regardé avec attention, ça fait du bien de voir du travail bien fait, tout ceux que je vois dans mon taff ne sont pas réalisés avec autant de soin
#14pdan4
Salut à tous,
Je suis électricien depuis pas longtemps, à lire le post au complet ça me paraît bizarre que personne n'est répondu pour la différence de courbe C ou D.
Le C est utilisé principalement dans les habitations et le D en industrie.
Mais on se sert du D également en bâtiment cette fameuse courbe D "encaisse" un pic d'intensité, rapport à la courbe C qui ne le supporte pas. Ca se compare au fusible gG / aM ou instantané/retardé : ils se placent avant les transformateurs, tout ce qui est à moteurs...

Donc attention si vous prenez un courbe C au lieu d'un D, à chaque fois que votre appareil sera mis en route, le disjoncteur tombera.

Et inversement si vous mettez un courbe D au lieu d'un C : votre appareil risquera de cramer avant d'être protégé.

Donc bien choisir lequel est adapté en fonction de vos applications et des recommandations.

Pour la protections sur la phase uniquement ou sur neutre+phase dans le cas 220v le jus sera coupé d'une manière ou de l'autre.

les coupures des 2 cotés servent quand il y a 2 phases qui passe dans le bloc (soit du 400v)

Ensuite le disjoncteur en sautant peut déconnecter que la phase ou neutre+phase, en 220v : aucune importance.

en 400v (2 phases) si vous ne coupez qu'une phase, votre appareil ou vous restez alimenter en 220v donc aucune protection !

Toujours pareil : en fonction de l'application : bien choisir !

Cordialement.


   [ Message modifié par  pdan4  le  29-11-2011  à  10:50 ] 
#15tijo
Bonjour, question de neophyte :
le support sur lequel est fixe le tableau (tres joli cablage) est-il considere comme non-inflammable? Je croyais qu'il fallait mettre une plaque de fond speciale si le materiau sur lequel est fixe le tableau est combustible. Les panneaux de particules entrent dans quelle categorie?
#16Carminas
Bonsoir

RFCO confirmera, mais à ma connaissance ce qui doit être non inflamable c'est l'endroit ou est posé le panneau de contrôle ERDF, pas le tableau de répartition ou le tableau de com.

@+